你可能感兴趣的试题
灯具防护等级IP44级以上 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识
每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(P或接零(PE可靠,且有标识 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm
聚光灯、泛光灯、绿化灯、庭院草坪灯等照明应采用防水灯具和断路器。当灯具装在人体容易触及的位置,灯具的金属外壳与灯具间应有双重绝缘,每套灯具的导电部分对地绝缘电阻大于2MΩ,并应装设剩余电流动作保护装置。 金属构架、金属软管和灯具接近裸露导体时应与保护线(P或保护中性线(PEN)连接可靠,且有标识。 聚光灯、泛光灯、绿化灯、庭院草坪灯等的安装高度不得低于0.5m。并有防护措施。
灯具防护等级IP44级以上 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(P或接零(PE可靠,且有标识
每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于5MΩ 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面3.5m以上 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识 灯架安装在人员来往密集的场所或易被人接触的位置,因而要有严格的防灼伤和防触电的措施 建筑物景观照明灯具构架应固定可靠,地脚螺栓拧紧,备帽齐全;灯具的螺栓紧固、无遗漏。灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护
外立面泛光照明应完整,但要避免单调平淡和在端部产生浓重的阴影 喷水的照明应根据喷水的形状进行设计。灯具安装在水中时应注意水深对减光的影响;灯具安装在水面上时应注意避免眩光 景观照明灯具应安装在适当位置或加装格栅,避免产生导致视觉降低的直射眩光和反射眩光 在确定设计方案后,应根据受照面的材料表面反射系数及颜色选配灯具及确定安装位置,应注意使建筑物上半部的平均亮度高于下半部
外立面泛光照明应完整,但要避免单调平淡和在端部产生浓重的阴影 喷水的照明应根据喷水的形状进行设计。灯具安装在水中时应注意水深对减光的影响;灯具安装在水面上时应注意避免眩光 景观照明灯具应安装在适当位置或加装格栅,避免产生导致视觉降低的直射眩光和反射眩光 在确定设计方案后,应根据受照面的材料表面反射系数及颜色选配灯具及确定安装位置,应注意使建筑物上半部的平均亮度高于下半部
每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于1MΩ 立柱式路灯、落地式路灯、特种同艺灯等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫完整 金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。接地线单设干线,干线沿庭院灯布置位置形成环网状,且不少于3处与接地装置引出线连接。由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识 灯具的自动通、断电源控制装置动作准确,每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配 架空线路电杆上的路灯,固定可靠,紧固件齐全、拧紧,灯位正确;每套灯具配有熔断器保护