采用热熔法铺贴地下工程的卷材防水层时,两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应少于100mm;铺贴多层防水卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝至少应错开___ 幅宽,且两层卷材不得相互 垂直 铺贴。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80°C的地下工程防水。  水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不应低于5°C。夏季不宜在30°C以上或烈日照射下施工。  结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。  铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,且两层卷材应该垂直铺贴。  采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应先铺立面,后铺平面。  
应铺设卷材加强层;  结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,其粘结位置、点粘面积应按设计要求确定;侧墙采用外防外贴法的卷材及顶部部位的卷材应采用满粘法施工;  卷材与基面、卷材与卷材间的粘结应紧密、牢固;铺贴完成的卷材应平整顺治,大姐尺寸应准确,不得产生扭曲和皱褶;  铺贴立面卷材防水层是,应采取防止卷材下滑的措施;铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。  
屋面坡度在3%~15%时,卷材宜平行屋脊铺贴  当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序  铺贴卷材应采用搭接法  防水层采用冷粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为lOOmm  立面或大坡面铺贴防水卷材时,应采用热熔法,并宜减少短边搭接  
小于100mm  小于200mm  大于100mm  大于200mm  
底板卷材防水层的细石混凝土保护层厚度应不小于50mm  两幅卷材短边和长边搭接宽度均不应小于100mm  冷粘法铺贴卷材时,接缝口密封材料封严宽度不应小于100mm  多层卷材上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开200mm以上  
应选用沥青防水卷材  应选用高聚物改性沥青类或合成高分子类防水卷材  高聚物改性沥青防水卷材铺贴方法一般采用冷粘法  合成高分子防水卷材的铺贴方法一般采用热熔法  
卷材防水层为一或两层时 , 铺设卷材防水层时 , 两幅卷材短边或长边得搭接宽度均不小于 100mm  铺贴多层卷材时 , 上下两层与相邻两幅卷材得接缝应错开1/3 -1/2 幅宽  上下两层卷材可以相互垂直铺贴  阴阳角应做成圆弧或 45°(135°) 折角,并增铺 1—2 层相同品种得卷材,宽度不宜小于 500mm  
卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。           檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。  卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材应该垂直铺贴。   立面或大破面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。  厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,可以采用热熔法施工。  
粘贴卷材的沥青粘结材料厚度一般为1.5~2.5mm  卷材的长边搭接长度不应小于100mm,短边搭接长度不应小于150mm  上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开  在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上距立面不小于200mm的地方  
卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。  檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。  卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材应该垂直铺贴。  立面或大破面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。  厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,可以采用热熔法施工。  
卷材防水层的基面应平整牢固、清洁干燥  铺贴高聚物改性沥青卷材应采用热熔法施工;铺贴合成高分子卷材应采用冷粘法施工  卷材搭接时也可采用对接方法,先在接缝处的接缝面垫上一块300mm宽的卷材条,两边卷材横向对接,接缝处用密封材料处理  当使用带岩片保护层的高聚物改性沥青卷材短边需要搭接时,用喷灯烘烤卷材表面后,用铁抹子刮去搭接部位的页岩片,然后再搭接牢固  采用冷牯法施工合成高分子卷材时,必须采用与卷材性质相兼容的胶牯剂,并应涂刷均匀  
热熔型改性沥青胶结材料加热温度不应高于300℃  冷贴法铺贴卷材的接缝口应用密闭材料封严  防水卷材上下层卷材应垂直铺贴  相邻两幅卷材短边搭接缝应对齐  
卷材防水层适用于防水等级为Ⅰ ~Ⅳ级得屋面防水.  屋面坡度小于3 %时, 卷材宜平行于屋脊铺贴.  上下层卷材不得相互垂直铺贴.  卷材使用热风焊接施工时应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝.  

热门试题