SF6断路器本体检修:在充气过程中核对并记录( )的动作值,应符合 产品技术规定。
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《练习题六》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
图E-51为SF6断路器中的SF6充气装置示意图请标出图中各元件的名称
由于检修工作需要可将六氟化硫SF6断路器打开后将六氟化硫SF6气体排入 大气中
SF6断路器本体检修打开气室后所有人员撤离现场min后方 可继续工作工作时人员站在上风侧穿戴好防护用
10
20
30
40
SF6断路器本体检修断开与断路器相关的各类电源并确认无 充分释放能量
电压
电流
电能
电荷
气室SF6气体泄漏值的测量应在断路器充气24h后进行
SF6断路器本体SF6气体湿度不合格根据SF6__断路器状态评价导则 附录一本体评价标准SF6气体湿
一般
严重
重要
危急
断路器检修拆除断路器前应先回收SF6气体对需打开气室方可拆除的 断路器将本体抽真空后用高纯氮气冲洗次
2
3
4
5
SF6断路器联合动作前断路器内必须充有额定压力得SF6气体
SF6断路器解体检修时灭弧室内吸附剂应进行烘燥再生处理
GIS中的SF6断路器的安装应符合规定
所有部件的安装位置正确,符合产品技术文件要求。
GIS中断路器操动机构的检查、保管、安装和调整,应按照G
50147第7章的规定进行。
GIS中断路器和操动机构的联合动作,应符合下列规定:在联合动作前,断路器内应充有额定压力的SF6气体。位置指示器动作正确可靠,应与断路器的实际分、合位置一致。
GIS中断路器调整后的各项动作参数,应与检查。核对。
GIS中断路器调整后的各项动作参数,应符合产品技术文件的要求。
SF6__断路器的本体检修对环境的要求有哪些
温度5℃以上
湿度小于80%
尽量在检修间进行
有充足的施工电源和照明措施
有足够宽敞的空间
在SF6断路器中密度继电器指示的是SF6气体的压力值
下列关于SF6__断路器检修策略的说法正确的是
被评价为“正常状态”的SF6__断路器,执行C类检修
单项状态量扣分导致SF6__断路器评价结果为“注意状态”时,应根据实际情况提前安排C类检修
如果仅由多项状态量合计扣分导致SF6__断路器评价结果为“注意状态”时,可按正常周期执行
被评价为“严重状态”的SF6__断路器,马上安排检修
断路器SF6气体压力降低告警或闭锁时检查SF6密度继电器压力表指 示是否正常若SF6气体压力降至告警
绝缘垫
绝缘鞋
工器具
防护用品
由于检修工作需要可将六氟化硫sf6断路器打开后将六氟化硫sf6气体排入大气中
SF6断路器的灭弧室解体检修A类检修年限为年或必要时
12
24
30
15
对SF6气体断路器充气可用SF6气瓶及管道直接补入
由于检修工作需要可将SF6断路器打开后将SF6气体排入大气中
按照国网公司SF6__断路器状态评价导则SF6__断路器的状态评价分为部件评价和整体评价两部分其中S
本体
操动机构
并联电阻
并联电容
合闸电阻
在SF6断路器中密度继电器指示的是SF6气体的压力值
热门试题
更多
组合电器检查调整螺栓间隙是否符合厂方规定一般为mm间隙
检修SF6户内设备前应先开启强排通风装置时间后监测工作 区域空气中SF6气体含量不得超过1000μL/L含氧量大于18%方可进入工 作过程中应当保持通风装置运转
依据中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSSG 510001-2015第10.2.11条规定从SF6气体钢瓶引出气体时应使用减压 阀降压当瓶内压力降至时即停止引出气体并关紧气瓶阀门戴上 瓶帽防止气体泄漏
开关柜重要元件更换中绝缘件更换安全注意事项要求更换敞开式开 关柜母线绝缘子时尤其是在_处工作时对于未设置永久性隔离档板的 现场采用临时的隔离措施并设专人进行监护
对瓷柱式断路器及罐式断路器每隔6年或必要时应本体进行螺栓检 查检查断路器本体螺栓有无锈蚀松动等情况检修时需将锈蚀螺栓逐个更 换并用紧固
与铅垂线垂直的直线可以是
吊钩只要无裂纹或明显变形防脱钩装置有问题可以临时使用
对于非充电式电动扳手使用时应良好
合闸电阻预接入时间测量仪使用内触发方式检测前必须被测 断路器控制电源使用仪器对断路器进行储能时必须提前断路器储能电源
应留存组合电器三维冲撞记录纸
依据中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSSG 510001-2015第6.6.7条规定设备停电作业时在确保监护工作不受影 响且班组人员确无触电等危险的条件下可以参加工作班工作
__断路器一般要装设作用是吸收合闸或分闸接近终了时的剩 余动能使可动部分从高速运动状态很快地变为静止状态
组合电器禁止随意解锁或者停用
SF6密度表继电器校验选用的校验仪器SF6气瓶中SF6气体纯度 不低于减压后压力不低于
隔离开关的静触头被独立地安装在架空母线上
SF6密度表继电器校验中如使用接触式测温探头测量表体温度 应将探头尽可能接触SF6密度表继电器
断路器下列哪些有关电流的参数是用峰值表示的
开关柜总装配验收空气绝缘净距离应满足12kV大于等于30mm40.5kV大于等于60mm如采用复合绝缘或固体绝缘封装等可靠技术可适当降 低其绝缘距离要求
组合电器避雷器泄漏电流不超过规定值的三相泄漏电流无明显差 异
在带电设备周围应使用进行测量工作
技设计要求变电站软母线的允许弛度误差为
220kV单柱垂直开启式隔离开关动静触头之间的最小电气距离不应 小于
SF6气体中含水量有体积比和重量比两种表示方法以它们的关系是
35kV及以下聚氯乙烯或聚乙稀护套且外层涂有石墨层的电缆应用 V摇表测其护套绝缘数值应不小于MΩ
真空断路器主要适用于kV及以下的户内变电所
针对不同电压等级的断路器应按照不同的
组合电器断路器的分合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是
GIS内部相同压力或不同压力的各电器元件的气室称为
开关柜出厂验收项目中开关柜的验收标准要求开关柜内隔离开关触头 断路器小车触头镀层质量检测被检测隔离开关/开关柜内触头表面应镀银且镀 银层厚度应不小于μm硬度不小于韦氏
不能提高带的传动能力的措施是
热门题库
更多
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试
国家电网公司安规考试
电网调度自动化运行值班员