下列关于管道焊接和螺纹连接安装的说法中,不正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

已经防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接  采用螺纹连接时,管材宜采用气焊气割  采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内  灭火剂输送管道与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理  
连接室内消火栓的管道直径为DN100,采用螺纹连接  管道壁厚为4mm,焊接方式为气焊  管道安装完毕后,应对其进行强度试验.冲洗和严密性试验  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点  
采用螺纹连接时,管材宜采用气焊切割  已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接  采用法兰连接时,连接法兰的螺栓,直径和长度符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度 不大于螺杆直径的 1/2 且应有不少于 2 条外露的螺纹  当管道穿越建筑物的变形缝时,要设置柔性管段  
螺纹连接(丝接)  法兰连接  承插  焊接  
阀门吊装搬运时,钢丝绳应拴在法兰处  阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门必须打开  阀门与管道以焊接方式连接时,阀门必须关闭  水平安装闸阀时,阀杆应处于上半周范围内  承插式阀门]应在承插端头留有1.5mm的间隙  
阀门安装时,应按设计文件核对其型号,并按介质流向确定其安装方向  当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在开启状态下安装  以焊接方式连接时,阀门不得关闭,缝低层宜采用氧气焊  安全阀应平行安装  安全阀的最终调校宜在系统上进行,开启和回座压力符合设计文件的规定  
吸收设备与设备、设备与管道、管道与管道因温度引起的热胀冷缩后的位移  吸收设备与管道连接引起的振动和噪音  吸收因安装引起的偏差位移  起到支撑作用  
采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割  对做过防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接  管道支、吊架与末端喷嘴之间的不应大于300mm  灭火剂输送管道的外表面宜涂红色的油漆  
螺纹连接(丝接)  法兰连接  承插  焊接  
管道之间或管道与管接头之间的焊接应采用对口焊接  管道穿过墙体时,使用套管的长度不应大于该墙体的厚度  管道安装前应分段进行清洗  设置在有爆炸危险场所的管道应采取导除静电的措施  
截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向  阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态  阀门与管道以焊接连接时,阀门应处于关闭状态  闸阀与管道以法兰方式连接时,阀门应处于关闭状态  安全阀应水平安装以方便操作  
采用螺纹连接时,安装后的螺纹根部有2~3扣外露螺纹  采用法兰连接时,拧紧后凸出螺母确保有不少于2扣外露螺纹  经过防腐处理的无缝钢管,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理  管道穿过墙壁、楼板处需安装套管,套管公称直径比管道公称直径大1级以上  
沿管道每 10m用水准仪检查管道高程和坡度,用尺量检查中线的偏离程度。  逐口检查,用量规量测接口焊缝坡口应符合相关的规定;逐口观察焊口焊接质量是否符合相关规定和设计要求。  法兰接口不能埋入土中。  钢管采用螺纹连接时,管节的切口断面应平整,偏差不得超过一扣,丝扣应光洁,不得有毛刺、乱丝、断丝,缺丝总长不得超过丝扣全长的 10%。接口紧固后宜露出 2~3扣螺纹。  
防腐处理的无缝钢管不采用焊接连接  采用螺纹连接时,管材采用机械切割  管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷头问的距离不大于500mm  安装后的螺纹根部有2~3扣外露螺纹,连接处外部清理干净并做防锈处理  采用法兰连接时,衬垫不能凸入管内,其外边缘宜接近螺栓孔,不能放双垫或偏垫  
焊接连接  法兰连接  螺纹连接  焊接、法兰及螺纹连接均可  
螺纹法兰是用螺纹与管端连接的法兰,有__和低压两种  __螺纹的特点是法兰与管内介质不接触,安装也比较方便  低压螺纹法兰现已逐步被对焊法兰代替  __螺纹法兰被广泛应用于现代工业管道的连接  
沿管道每10m用水准仪检查管道高程和坡度,用尺量检查中线的偏离程度。  逐口检查,用量规量测接口焊缝坡口应符合相关的规定;逐口观察焊口焊接质量是否符合相关规定和设计要求。  法兰接口不能埋入土中。  钢管采用螺纹连接时,管节的切口断面应平整,偏差不得超过一扣,丝扣应光洁,不得有毛刺、乱丝、断丝,缺丝总长不得超过丝扣全长的10%。接口紧固后宜露出2~3扣螺纹。  
螺纹法兰是用螺纹与管端连接的法兰,有__和低压两种  __螺纹的特点是法兰与管内介质不接触,安装也比较方便  低压螺纹法兰现已逐步被对焊法兰所代替  __螺纹法兰被广泛应用于现代工业管道的连接  