为了确保断路器能可靠合闸,要求合闸线圈的端电压不得低于额定值的80% -85%。( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《下》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
断路器在跳合闸时跳合闸线圈要有足够的电压才能够保证可靠跳合闸因此跳合闸线 圈的电压降均不小于电源电压
在进行整组试验时还应检验断路器合闸线圈的压降 不小于额定值的80%
在进行整组试验时还应检验断路器合闸线圈的压降不小于额定值的
断路器合闸线圈的端电压不能低于额定值的%
50~55
60~65
70~75
80~85
当开关合闸线圈的端电压低于额定值的80%~85%时可能
使开关合闸速度变慢
故障电流比较大,不利于电弧的熄灭
造成开关拒动
造成开关误动
为了确保断路器能顺利合闸要求合闸线圈的端电压不得低于额定值的80%-85%
在进行整组试验时应检验断路器合闸线圈的压降 不小于额定值的________
断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻的 目的是
限制通过跳合闸线圈的电流
补偿灯泡的额定电压
防止因灯座短路造成断路器误跳闸
断路器在跳合闸时跳合闸线圈要有足够的电压才能够保证可靠跳合闸因此跳合 闸线圈的电压降均不小于电源电压
70%
80%
90%
断路器的跳闸线圈辅助合闸线圈的起动电压其值不得低于__________ 额定电压且不得高于_____
断路器在跳合闸时跳合闸线圈要有足够的电压才能够保证可靠跳合闸因此跳合闸线 圈的电压降均不小于电源电压
70%
80%
90%
100%
断路器合闸线圈应在%额定电压下可靠合闸
65~110
85~110
65~120
85~120
断路器在使用电磁机构合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值 的60%时应可靠动作
电磁操动机构合闸线圈回路熔断器熔体的额定电流按0.25~0.3倍合闸线圈额定电流选择但熔体的熔断时间
大于断路器的固有分闸时间;
小于断路器的固有分闸时间;
小于断路器的合闸时间;
大于断路器的合闸时间。
断路器做跳合闸试验时电磁机构合闸线圈励磁电压是
额定电压;
80%额定电压;
70%额定电压;
60%额定电压。
断路器和隔离开关经新安装装置检验及检修后继电保护试验人员需要了解调 整试验结果
与保护回路有关的辅助触点的开一闭情况或这些触点的切换时间
与保护回路相连接的回路绝缘电阻
断路器跳闸及辅助合闸线圈的电阻值及在额定电压下的跳、 合闸电流
断路器最低跳闸电压及最低合闸电压。 其值不低于 30%额定电压, 且不大于 65%额定电压
断路器的跳闸时间一合闸时间以及合闸时三相触头不同时闭合的最大时间差
测量跳合闸回路电压降是为了使断路器在跳合闸时跳合闸 线圈有足够的电压保证可靠跳合闸
断路器在跳合闸时跳合闸线圈要有足够的电压才能够保证可靠跳合闸因此跳合闸线圈的电压降均不少于电源电压的
70%
80%
90%
60%
当开关合闸线圈的端电压低于额定值的80%-85%时可能使开关合闸速度变慢
磁场断路器在操作电压额定值的80%时应可靠合闸在65%时应能可靠分闸低于30%时应不跳闸
热门试题
更多
使用绝缘靴时应将裤管套入靴筒内并要避免接触尖锐的物体避免接触 高温或腐蚀性物质防止受到损伤严禁将绝缘靴挪作它用
胶囊式储油柜中的胶囊或隔膜式储油柜中的隔膜应完整无破损胶囊在缓慢 充气胀开后检查应无漏气现象
SF6断路器气体密度继电器有偏差是造成发出SF6气体密度过低报警的可能 原因
在数据透视表字段列表中可以分辨出哪些字段已经显示在报表中
干式变压器跳闸后散热风机继续运行
加强开关柜带电显示闭锁装置的运行维护保证其与接地开关柜门间强 制闭锁的运行可靠性
如套管的伞裙间距低于规定标准可采取加硅橡胶伞裙套等措施不必进行 套管放电量测试在严重污秽地区运行的变压器可考虑在瓷套处涂防污闪涂料 等措施
安装在同一平面或垂直面上的穿墙套管的顶面应位于同一平面上其中心 线位置应符合设计要求
采用2500V兆欧表测量绝缘子绝缘电阻值可按同批产品数量的5%抽查
变压器油氧化除了与本身化学组分有关外还受温度氧气催化剂和阳关 固体绝缘材料等外界因素的影响但不受电场的影响
在电缆进入建筑物或与地下建筑物交叉等情况下当其长度不超过5m时 允许埋设较浅但必须在电缆上部有加强保护措施电缆外皮至地下构筑物基础 不得小于0.3m
当断路器液压机构突然失压时应申请停电隔离处理在设备停电前禁止人 为启动油泵防止断路器慢分
班组规章制度应具有一定的实时性
开关柜柜门模拟显示图设计图纸应与实际接线一致
GIS安装过程中应对导体插接情况进行检查按插接深度标线插接到位即可
对于在连接线旁添加符号通常在交流图形符号的右边标注的是电压和频 率左边标注的是相线书中性线和系统类型
悬式绝缘子串允许倾斜角度无特殊设计时不大于6度
110kV及以下电力电缆出厂验收局部放电试验试验灵敏度应为10pC或 更优
绝缘配合就是指按系统中出现的各种电压和保护装置的特性来确定设备的 绝缘水平
通常规定误差不得超过末尾最小数字的一半从左边不为0的数字算起到最 后一位数包括0都是有效的这部分数字称为有效数字
穿墙套管检查观察外绝缘有无放电放电不超过第三片伞裙不出现中部伞 裙放电
抽真空保持时间制造厂家有特殊要求按要求执行无特殊要求500kV变压器 保持时间不少于48h
瓷绝缘油纸绝缘穿墙套管整体更换过程中应正确吊装穿墙套管防止瓷套 损坏
电容式电压互感器不可兼做载波通信的耦合电容器
依据GB2536—1990变压器油标准新变压器油介质损耗因数不大于0. 01
穿墙套管垂直安装时其法兰应在安装水平面下方水平安装时法兰应在 安装垂直面内侧
变压器干燥采用热油循环真空干燥法时循环油温度的控制主要是测量变 压器进出口处油流温度故应在变压器进油及回油口处放置温度计
如果伤者离转运终点路途较远应寻找合适的现代交通工具运行伤者
开关柜内避雷器电压互感器等设备应经隔离开关或隔离手车与母线相 连严禁与母线直接连接
电缆进线的GIS线路间隔的避雷器和线路电压互感器宜采用外置结构
热门题库
更多
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试
国家电网公司安规考试
电网调度自动化运行值班员
电网调度自动化维护员