明装风管水平安装,水平度的允许偏差为1/1000 明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为2/1000 暗装风管的位置,应正确、无明显偏差 风管的连接应平直、不扭曲 明装风管水平安装,水平度的总偏差不应大于20mm
明装水平风管水平度偏差应为6㎜/m,总偏差不得大于40㎜; 明装水平风管水平度偏差应为3㎜/m,总偏差不得大于20㎜; 明装垂直风管垂直度偏差应为2㎜/m,总偏差不得大于20㎜; 明装水平风管水平度偏差应为5㎜/m,总偏差不得大于25㎜; 暗装风管位置应正确,无明显偏差。
风管表面应平整. 无损坏; 接管合理. 风管的连接以及风管与风机的连接. 应无明显缺陷 风口表面应平整. 颜色一致. 安装位置正确. 风口可调节部件应能正常动作 各类调节装置安装应正确牢固. 调节灵活. 操作方便 风机的安装应正确牢固. 风管. 部件及管道的支架. 吊架型式. 位置及间距应符合要求 检查数量: 各系统按 50%抽查
要符合节能减排规定的要求 风管内严禁其他管线穿越 固定室外立管的拉索,可以与避雷针和避雷网相连进行固定。 输送产生凝结水或含蒸汽的潮湿空气风管,其底部应设置拼接缝,并应在风管最低处设排液装置。 输送含有易燃易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施。
安装前,风口要擦拭干净 同一房间或部位的风口安装后成排成列,左右一条线 风口水平安装,水平度偏差不大于0.03% 风口垂直安装,垂直度偏差不大于0.02% 风管保温后,表面应平整,水平与垂直面搭接处以短边顶在大面上,保温材料的纵、横向接缝应错开
罗盘磁针的磁矩 罗盘的灵敏度 罗盆的水平度 A+B
明装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为3‰ 明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差应为2‰ 暗装风管安装位置应正确,不应有侵占其他管线安装位置的现象 法兰的连接螺栓均匀拧紧,螺母是否在同一侧不做要求
经纬仪可用于检查安装的管道的垂直度 经纬仪可用于检查安装的风管的垂直度 在检查安装管道或风管的垂直度是否符合要求时,经纬仪望远镜要在水平方向转动观测 在检查安装管道或风管的垂直度是否符合要求时,经纬仪望远镜要在垂直方向转动观测 垂直又高的管道或风管安装前要在上、中、下的中分线处做好垂直度检测标记
水平风管安装后的水平度的允许总偏差不应大于20mm 垂直风管安装后的垂直度允许总偏差不应大于10mm 法兰与风管垂直度可按实际偏差情况来处理:如偏差较小,可用增加法兰垫片厚度,并掌握法兰螺母拧紧度来调整;如偏差较大,法兰则需要返工重新找方,翻边铆接 支、吊、托架按设计或规范要求的间距均应等距离排列 法兰平整度差,可用增大法兰垫片厚度来进行调整,但增厚的法兰垫片必须保证完整性,对接的垫片必须用密封胶黏结,以保证风管连接后的严密性