自动空气断路器的副触点常用于额定电流( )A及以上的低压断路器中,作为 主触点的双重保护。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电动机起动电流的1~1.5倍  电动机额定电流的7.2倍  电动机起动电流的2~2.5倍  电动机额定电流的5.8倍  
降低断路器额定电流  更换断路器  采用零序保护  更换电缆  
断路器额定电压应大于等于线路的额定电压  断路器额定电流应大于计算负荷电流,如断路器装设在箱柜内使用,考虑散热差温度影响,额定电流应按80%计算  根据线路可能出现的最大短路电流kA数去选择断路器额定运行短路分断能力,短路分断能力应大于线路最大短路电流  热脱扣整定电流应等于所控制负荷计算电流,但不能选择热脱扣电流太接近负荷电流,不然会误动作,而无法去调整整定值  
断路额定电流≥负荷工作电流  断路额定电压≥电源和负荷的额定电压  断路器脱扣器的额定电流≥负荷工作电流  断路器的极限通断电流≥电路的最大短路电流  
断路器额定电压应大于等于线路的额定电压  断路器额定电流应大于计算负荷电流, 如断路器装设在箱柜内使用, 考虑散热差温度影响, 额定电流应按 80%计算  根据线路可能出现的最大短路电流数去选择断路器额定运行短路分断能力, 短路分断能力应大于线路最大短路电流  热脱扣整定电流应等于所控制负荷计算电流。 但不能选择热脱扣电流太接近负荷电流, 不然会误动作, 而无法去调整整定值  瞬时脱扣电流不宜选择倍数过大, 否则不能降低故障, 造成损坏。 用于电动机可按2.0 倍最大启动电流计  
4kV户外少油式断路器,额定电流35A  35kV户外少油式断路器,额定电流1200A到1000A  35kV户外少油式断路器,额定电流1200A,额定开断电流1000A  35kV户外少油式断路器,额定电流1200A,额定开断电流1000KA  
额定电压  额定电流  额定开断电流  短路电流  
低压断路器的额定电压不得低于线路额定电压  低压断路器的额定电流不应小于线路计算负荷电流  低压断路器的极限通断能力不应大于线路最大短路电流  低压断路器瞬时过电流脱扣器的整定电流应小于线路末端单相短路电流的2/3  
直流断路器额定电流应为熔断器额定电流的2倍以上  直流断路器额定电流应为熔断器额定电流的2.5倍以上  直流断路器额定电流应为熔断器额定电流的3倍以上  直流断路器额定电流应为熔断器额定电流的4倍以上  