你可能感兴趣的试题
电源发生故障 卷门机发生故障 行程开关断开 卷门机过热保护 卷帘被卡住
启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力为80N 两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔 在手动按钮盒上可以手动控制防火卷帘的上升、下降和停止 切断卷门机电源,按下防火卷帘控制器下降按钮,防火卷帘依靠自重下降,下降速度为10m/min
除中庭外,当防火分隔部位的宽度为72m时,防火卷帘的宽度为22m 手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.2m 设置在通道位置的防火卷帘由两只感温探测器联动启动 手动速放装置、防火卷帘控制器的手动控制、控制室手动控制分别指的是防火卷帘不同的控制方式
手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能 防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能 手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能 手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象
每日对防火卷帘下部进行一次检查,清除妨碍设备启闭的物品 每季度手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能 每年对防火卷帘控制器的火灾报警功能进行一次检查 每年对防火卷帘的防火防烟功能进行一次检查
防火卷帘控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上 当卷帘一侧为无人场所时,可安装在侧墙壁上,且应符合设计要求 控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置 防火卷帘控制器及手动按钮盒底边距地面高度宜为1.0~1.3m 防火卷帘控制器的金属件应有接地点
通过现场手动按钮启动防火卷帘 消防控制室总线手动控制单元远程启动防火卷帘 现场机械启动防火卷帘 通过温控释放装置启动防火卷帘 通过现场自动启动防火卷帘
检查防火卷帘控制器内部器件和手动按钮,紧固接线端口、螺栓等 清洁控制箱内、表面和拉链盒上的灰尘污物,防止拉链卡阻而不能反弹 检查电气线路是否损坏,运转是否正常,如有损坏或不符合要求时应立即检修 与火灾自动报警系统联动的防火卷帘控制器要定期进行现场手动启动或联动控制,查看动作反馈信号是否正确
防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上 防火卷帘的控制器和手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.1-1.3m 与火灾自动报警系统联动的防火卷帘,当卷帘一侧为无人场所时,其火灾探测器组和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上 门楣安装应牢固,固定点间距应为600-1000mm 卷门机应设有手动拉链和手动速放装置,手动拉链和手动速放装置可采用难燃材料制成
按下3层1只手动火灾报警按钮,并且控制3层防火卷帘下降到楼板面 使2层防火卷帘附近两只感温探测器动作 在消防联动控制器的手动控制盘上,按下控制报警阀组电磁阀的启动按钮 手动启动水幕报警阀组紧急启动装置
手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能 手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能 手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象 手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能,且无卡阻现象 手动启动活动式防火窗上的控制装置,检查防火窗开关功能且无卡阻现象
检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换 检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换 重新调整行程开关位置 检查卷帘市面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上 防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.3〜1.5m 防火卷帘控制器的金属件应有接地点,且接地点应有明显的接地标志,连接地线的螺钉不应作其他紧固用 当防火卷帘一侧为无人场所时,防火卷帘两侧均应安装火灾探测器组和手动按钮盒
关闭防火卷帘控制器电源 开启防火卷帘控制器电源 比对核查新换件规格型号和性能参数,应与待换件匹配或一致 用工具拆除损坏的手动按钮盒
防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能 手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能 常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能 手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能