当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防水泵房是专用来对消防给水系统()的水力机械泵房

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵房不得设置在地下三层及以下  消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内  消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级  消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门  
每个消火栓处应能直接启动消防主泵  消防控制中心应能手动启动消防主泵  消防水泵房应能强制启、停消防主泵  消防水池最低水位应能自动停止消防水泵  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能  
消防水泵房地面与室外地坪相差50mm高差,没有挡水设施  室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m  稳压泵设计流量3L/s  消防水泵五用一备  消防水泵房不设置值班室  
火灾应急照明  安全出口  阀门标志  外线电话  主、备泵切换  
消防水泵房不得设置在地下三层及以下   消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内   消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级   消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门  
消防水泵房应设置排水设施  附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层  消防水泵房的通风宜按6次/h设计  附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其 他部位隔开  消防水泵房可不采取防水淹没的技术措施  
消防水泵房不得设置在地下三层及以下  消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内  消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级  消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
  
该建筑屋顶高位消防水箱的有效容积不应低于36m³  该建筑的最不利点的消火栓的静压不应低于0.07MPa  该消防水泵房采暖的温度不应低于5℃  消防水泵房的通风宜按6次/h设计  
消防水泵房地面与室外地坪相差50mm高差,没有挡水设施  室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m  稳压泵设计流量3L/s  消防水泵五用一备  消防水泵房不设置值班室  
单独建造的耐火等级为二级的水泵房  水泵房的疏散门应当直通室外或安全出口  设置在建筑内地下三层的水泵房  消防水泵房应采取防水淹的措施  
消防水泵房与⑤仓库贴邻建造  消防水泵房设置在①车间内  消防水系房设置在⑥仓库内  消防水泵房设置在⑦办公楼地下室  消防水泵房设置在⑩仓库    
独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于一级。   附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层 C.消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外   消防水泵房设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口  消防水泵房的门应采用甲级防火门  
单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级  附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔  消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口  消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C  消防水泵房应采取防水淹的措施  
消防水泵房不得设置在地下三层及以下  消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出人口地坪髙差大于10m的楼层内  消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级  消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门  
消防水泵房的疏散门直通室外或安全出口  单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级  消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门  附设在建筑内的消防水泵房,可以设置在地下三层  
消防水泵房  设有消防给水系统的地下室  消防电梯的井底  仓库  
消防水泵房  设有消防给水系统的地下室  消防电梯的井底  仓库  消防控制室  

热门试题

更多