你可能感兴趣的试题
自冷变压器,强迫油循环自冷变压器 风冷变压器,强迫油循环风冷变压器 水冷变压器,强迫油循环水冷变压器 强迫导向油循环风冷变压器,强迫导向油循环水冷变压器
停电操作,一般应先停低压侧、再停中压侧、最后停__侧 强油循环变压器投运前,应按说明书和保护的要求投入冷却装置 无载调压的变压器分接开关更换分接头后,必须先测量三相直流电阻合格后,方能恢复送电 切换变压器时,应确认并入的变压器带上负荷后才可以停待停的变压器
自冷变压器,风冷变压器 强迫油循环自冷变压器,强迫油循环风冷变压器 强迫导向油循环自冷变压器 强迫导向油循环水冷变压器
开箱检查-附件安装-变压器本体安装-变压器二次搬运-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收 开箱检查-变压器二次搬运-附件安装-变压器本体安装-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收。 开箱检查-变压器二次搬运-变压器本体安装-附件安装-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收。 开箱检查-变压器本体安装-附件安装-变压器二次搬运-变压器检查及交接试验-送电前检查-送电运行验收
变压器冒烟着火 强油循环风冷变压器的冷却系统因故障全停,超过允许温度和时间 变压器附近设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时 压力释放阀动作
变压器分接头的位置应符合运行要求,且指示位置正确。 变压器全部电气试验应合格,保护装置整定值应符合规定,操作及联动试验正确。 局部放电测量前、后本体绝缘油色谱试验比对结果应合格。 冷却装置应试运行正常,联动正确;强迫油循环的变压器、电抗器应启动冷却装置,循环4h以上,并应排完残留空气。 变压器本体应两点接地。
开箱检查—附件安装—变压器本体安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收 开箱检查—变压器二次搬运—附件安装—变压器本体安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器二次搬运—变压器本体安装—附件安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器本体安装—附件安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收