当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

按照水幕系统设计基本参数,防护冷却水幕的喷水点高度为8m的,喷水强度应该是()L/(sm)

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水幕系统  雨淋系统  防火分隔水幕  防护冷却水幕  
防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m  采用水幕喷头时,喷头不应少于3排  采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排  防护冷却水幕的喷头应布置成双排  
发生火灾时,由开式喷头开启雨淋报警阀组  防护冷却水幕系统适用于对防火玻璃墙等防火分隔设施的冷却保护  防护冷却水幕系统利用密集喷洒形成的水墙或多层水帘阻挡火灾和烟气的蔓延,可用于局部防火分隔处  防火分隔水幕系统则利用喷水在物体表面形成的水膜,控制防火分区处分隔物的温度  水幕系统管网压力开关启动供水泵,向系统管网和喷头供水  
防护冷却水幕系统采用水幕喷头、防护冷却系统采用边墙型洒水喷头  防护冷却水幕的喷头布置成单排、用于保护外墙处非隔热防火玻璃的防护冷却系统,其喷头在保护对象一侧布置  两种系统的喷头设置高度均为8m,喷水强度均为1.0L/(s·m)  两种系统的喷头安装间距均为2.5m  
防火分隔水幕,防护冷却水幕  防火隔烟水幕,防护灭火水幕  防烟分隔水幕,防护冷却水幕  防火防烟水幕,闭式保护水幕  
0.5L/s*m  0.6L/s*m  0.7L/s*m  1.0L/s*m  
设置在舞台口的水幕系统喷水强度为2L/(s•m),设置在侧台的水幕系统喷水强度为1L/(s•m)  设置在舞台口的水幕系统喷水强度为2L/(s•m),设置在侧台的水幕系统喷水强度为0.5L/(s•m)  设置在舞台口的水幕系统喷头工作压力0.1MPa,设置在侧台的水幕系统喷头工作压力为0.05MPa  设置在舞台口的水幕系统喷水强度为1L/(s•m),设置在侧台的水幕系统喷水强度为0.5L/(s•m)  设置在舞台口的水幕系统喷头工作压力为0.1MPa,设置在侧台的水幕系统喷头工作压力为0.1MPa  
水幕系统  雨淋系统  防火分隔水幕  防护冷却水幕  
使用的喷头类型不同  防护冷却系统是开式系统,防护冷却水幕系统是闭式系统  喷头最大设置点高度不同  持续喷水时间与系统保护部位的耐火极限有关  
防火分隔水幕  防护冷却水幕  防护分隔水幕  防火冷却水幕  
防火分区水幕  防火冷却水幕  防护冷却水幕  防护分区水幕  
防护冷却水幕应釆用水幕喷头  防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于5m  防火分隔水幕采用开式洒水喷头时,喷头不应少于3排  防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)  水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀  

热门试题

更多