你可能感兴趣的试题
接地保护装置的主要作用是利用接地体把故障电流或雷电流快速地泄放到大地中 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω 采用专用接地电阻时,接地电阻值不应大于1Ω 采用专用接地电阻时,接地电阻值不应大于4Ω
电压低于 500V 的三相三线制装置 3-10kV 系统当接地电流小于等于 30A 时 20--60kV 系统当接地电流小于等于 10A 时 与发电机有直接联系的 3-20kV 系统(如要求发电机能带内部单相接地故障运行) , 当接地电流小于等于 5A 时
接地电流小于5A时,应装设选择性的单相接地保护 接地电流为10A以上时,保护装置动作于跳闸 接地电流大于5A时,可装设接地检测装置 接地电流为10A以下时,保护装置可动作于跳闸信号
在发电厂和变(配)电所母线上,应装设单相接地监视装置。监视装置反应零序电压,动作于信号。 有条件安装零序电流互感器的线路,如电缆线路或经电缆引出的架空线路,当单相接地电流能满足保护的选择性和灵敏性要求时,应装设动作于信号的单相接地保护。如不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中的不平衡电流的影响,例如单相接地电流较大,或保护反应接地电流的瞬时值等,也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零序回路中。 有条件时,根据网络电容电流装设二段式零序电流保护。 根据人身和设备安全的要求,必要时应装设动作于跳闸的单相接地保护。
接地装置由接地线和接地体组成 接地电流是经接地装置流入大地的流散电流 接地电阻是指接地装置自身的电阻,分为冲击接地电阻和工频接地电阻 距离接地体10m以外的地方为大地零电位点 在短路电流以半球面形状向大地扩散的过程中,电流流经的面积越来越大,电流遇到的阻力也越来越大。
柱上开关应装设防雷装置,其接地装置的接地电阻不应大于10Ω 柱上开关应装设防雷装置,其接地装置的接地电阻不应大于4Ω 开关金属外壳应接地,接地电阻不大于10Ω 开关金属外壳应接地,接地电阻不大于30Ω
卫生间内的任何开关和插座,距成套淋浴间门口不得小于0.2m,并应有防水、防潮措施 程控交换机房独立接地装置接地电阻最小值为10Ω 严禁利用大地做工作中性线 IT接地系统应装设绝缘监视以及接地故障报警或显示装置
接地电流小于4A时,应装设选择性的单相接地保护 接地电流为10A以上时,保护装置动作于跳闸 接地电流大于4A时,可装设接地检测装置 接地电流为10A以下时,保护装置可动作于跳闸信号
15A,10A 10A,10A 20A,20A 10A,15A
采用共用接地装置时, 接地电阻值不应大于 1Ω 采用共用接地装置时, 接地电阻值不应小于 1Ω 采用专用接地装置时, 接地电阻值不应大于 4Ω 采用专用接地装置时, 接地电阻值不应小于 4Ω