当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防控制室的设计应符合( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防控制室不可与建筑其他弱电系统合用  一类高层民用建筑的消防控制室设置在地下二层  消防控制室内消防电话网络应接入小区公共通讯网络  消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀  
消防控制室图形显示装置应能在 10s 内显示输入的火灾报警信号和反馈信号状态信 息  在 80s 内显示除输入的火灾报警信号和反馈信号状态信息外的其他输入信号的状态 信息  消防控制室图形显示装置界面对角线长度不应小于 430mm  消防控制室的顶棚和墙面应采用 A 级装修材料  
确定了主消防控制室和分消防控制室  分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输、显示状态信息  主消防控制室可对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息  主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制  
消防控制室的设计  建设和运行应符合国家现行有关标准的规定  消防控制室图形显示装置  消防电源监控器  
有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室  各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制  如没有消防控制室,火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置等设备应设置在 平时有专人值班的房间或场所。  消防控制室图形显示装置应能传输火灾报警、建筑消防设施运行状态和消防安全管理信息  
有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室  主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备  各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制  系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输规定的有关信息的功能  
单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级  附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔  消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口  消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行  消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线  
单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级  附设在建筑内的消防控制室,应布置在建筑内首层的靠外墙部位  消防控制室的送.回风管的穿墙处应设防火阀  消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管线穿过  
确定了主消防控制室和分消防控制室  分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输.显示状态信息  主消防控制室可对系统内共用的消防设进行控制,并显示其状态信息  主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制  
确定了主消防控制室和分消防控制室  分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输、显示状态信息  主消防控制室可对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息  主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制  
设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备  一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统中的中央控制室合用  消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m  消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息  
在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离为2.5m  设备面盘前的操作距离双列布置为1.8m  消防控制室的门为内开门  消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过  
《消防控制室通用技术要求》 GB25506  火灾自动报警系统设计规范 GB5016-2013  建筑设计防火规范 GB50016-2014  城市消防远程监控系统技术规范 GB50440-2007  
应能在消防控制室强制转入火灾应急广播状态  消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态  消防控制室应具有管理扩音机和传声器的功能  床头控制柜内没有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能  
消防控制室的门应向内开启,且入口处应设置明显的标志;  消防控制室的送、回风管在其穿墙处应刷防火涂料;  消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过;  消防控制室周围不宜布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备的设备用房。  
设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备  一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统中的中央控制室合用  消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m  消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息  
消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息  设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备  一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统的中央控制室合用  消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m  

热门试题

更多