你可能感兴趣的试题
设备基础稳固,结构完整,连接可靠;零部件齐全。腐蚀和磨损变形程度在技术标准允许范围内 可随时开动,能正常运转,并可达到公称能力 设备运转良好,无严重渗油、跑风、漏气、漏水等现象。 联动机及主机完好,辅机中有小缺陷,但不影响主机的出力和安全运行
检查泵房散热通风设施、 百叶窗, 保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于 5℃, 柴油机泵房不低于 20℃。 检查消防水泵, 确保水泵各组成部分正常; 各阀门均处于正常工作状态, 确保进出水管能正常工作。 检查泵组密封, 要求无线状泄漏, 水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴。 每日运行水时, 观察密封圈是否牢靠, 水泵泵体、 电动机是否发热。 确保动部分与水泵连接牢固; 检查供电情况, 要求电源接通, 电压正常: 确保柴油引擎各组成部分能够正常工作; 消防泵零流量至 150%设计流量时的扬程符合规定。
检查消防水泵, 确保水泵各组成部分正常 各阀门均处于正常工作状态, 确保进出水管能正常工作 检查供电情况, 要求电源接通, 电流正常 确保柴油引擎各组成部分能够正常工作
严格执行操作规程,爱护设备,做到设备完好 设备运转资料要及时、完整、准确 做好治安保卫工作,泵房内无关人员禁止入内 参加设备大、中检修工作
自动巡检变频器故障 控制电器元件故障 电机供电回路故障 消防水泵故障
水泵已经按照图纸要求和设备说明书要求安装就位,并固定牢靠 试运转所需资源(水、电等)已经到位,能满足试运转需求 安全装置、检测装置及附件已经调试完毕,能正常投入使用 试运转方案已经报监理单位审批同意
自动启泵时,水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的大于3min 消防水泵不应设置自动停泵的功能,停泵应由有管理权限的工作人员确定 机械应急启动时,消防水泵应确保在报警后内5min正常工作 消防水泵双路电源自动切换时间不应大于2s
自动巡检变频器故障 控制电器元件故障 电机供电回路故障 供电电压不足
水泵正常运转 电压降大,电压不正常时强行启动 矿井水泵工班中无脱岗、睡觉、喝酒等现象
降低成本 适应维护保养的需求 适于灾后控制 适应消防水泵启动灭火 确保消防水泵的可靠控制
维修、检查 维护、保养 维护、保养、检测 保养、检测