你可能感兴趣的试题
独立避雷针须有双接地 运行编号标志清晰可识别 每6年检测独立避雷针接地阻抗,测试值不应大于10Ω 独立避雷针每年进行接地导通检测,导通电阻小于或等于500mΩ时是否进行了校核测试。
等边角钢独立避雷针 扁钢与角钢混合结构独立避雷针 钢管环形结构独立避雷针 钢筋混凝土环形杆独立避雷针
避雷针、避雷线 避雷针、铁塔 避雷塔、接地极 接闪器、引下线、接地体
等边角钢独立避雷针 钢筋混凝土环形杆独立避雷针 钢管环形结构独立避雷针 扁钢与角钢混合结构独立避雷针
独立避雷针不应设在人经常通行的地方 装在构架上避雷针应与主地网连接 避雷针与主地网连接点距主变与地网连接点必须有沿接地体15米距离 雷雨天不得靠近避雷针
对防雷装置应按规定定期检查 利用独立避雷针架构装设照明灯时,照明灯的导线应采用铠装或铅皮电缆,电缆金属外皮应与接地装置相连,且埋人地中的长度不应小于20m,埋深不小于1m 不得采用铅丝作防雷引下线 独立避雷针应装设独立的接地装置,安装位置不应设在经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路出入口等的距离不宜小于3m
避雷针与配电装置在地面上保持不小于5m的距离 避雷针与配电装置在地面下保持不小于3m的距离 独立避雷针不应设在人们经常通行的地方,并距道路5m以上 独立避雷针不应设在人们经常通行的地方,并距道路3m以上 有爆炸危险的建筑物应采取独立避雷针保护
等边角钢独立避雷针 扁钢与角钢混合结构独立避雷针 钢管环形结构独立避雷针 钢筋混凝土环形杆独立避雷针
建筑物上的避雷针应和建筑物顶部其他金属物体连接成一个整体 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m 独立避雷针应设置独立的集中接地装置 独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于2.5m 避雷针与引下线之间的连接应采用镀锌螺栓连接
独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。 接地引线地面以上部分应采用黄绿接地漆标识,接地漆的间隔宽度、顺序一致,最上面一道为绿色漆,接地标识宽度为15~100mm。 扁钢弯曲时,应采用热弯并避免损坏锌层。 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。 接地引线与避雷针本体应采用焊接。