关于独立避雷针施工时应注意的问题,下列叙述错误的有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

避雷网  避雷针引下线  相对独立避雷针  避雷针  
独立避雷针须有双接地  运行编号标志清晰可识别  每6年检测独立避雷针接地阻抗,测试值不应大于10Ω  独立避雷针每年进行接地导通检测,导通电阻小于或等于500mΩ时是否进行了校核测试。  
等边角钢独立避雷针  扁钢与角钢混合结构独立避雷针  钢管环形结构独立避雷针  钢筋混凝土环形杆独立避雷针  
避雷针、避雷线  避雷针、铁塔  避雷塔、接地极  接闪器、引下线、接地体  
避雷网  避雷针  独立避雷针  避雷针引下线  
避雷网  避雷针  独立避雷针  避雷针引下线  
等边角钢独立避雷针  钢筋混凝土环形杆独立避雷针  钢管环形结构独立避雷针  扁钢与角钢混合结构独立避雷针  
独立避雷针不应设在人经常通行的地方  装在构架上避雷针应与主地网连接  避雷针与主地网连接点距主变与地网连接点必须有沿接地体15米距离  雷雨天不得靠近避雷针  
对防雷装置应按规定定期检查  利用独立避雷针架构装设照明灯时,照明灯的导线应采用铠装或铅皮电缆,电缆金属外皮应与接地装置相连,且埋人地中的长度不应小于20m,埋深不小于1m  不得采用铅丝作防雷引下线  独立避雷针应装设独立的接地装置,安装位置不应设在经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路出入口等的距离不宜小于3m  
避雷针与配电装置在地面上保持不小于5m的距离  避雷针与配电装置在地面下保持不小于3m的距离  独立避雷针不应设在人们经常通行的地方,并距道路5m以上  独立避雷针不应设在人们经常通行的地方,并距道路3m以上  有爆炸危险的建筑物应采取独立避雷针保护  
等边角钢独立避雷针  扁钢与角钢混合结构独立避雷针  钢管环形结构独立避雷针  钢筋混凝土环形杆独立避雷针  
建筑物上的避雷针应和建筑物顶部其他金属物体连接成一个整体  独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m  独立避雷针应设置独立的集中接地装置  独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于2.5m  避雷针与引下线之间的连接应采用镀锌螺栓连接  
独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。  接地引线地面以上部分应采用黄绿接地漆标识,接地漆的间隔宽度、顺序一致,最上面一道为绿色漆,接地标识宽度为15~100mm。  扁钢弯曲时,应采用热弯并避免损坏锌层。  独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。  接地引线与避雷针本体应采用焊接。  