配电变压器低压中性点和电气设备外壳都直接接地的系统 配电变压器低压中性点直接接地、电气设备外壳经高阻抗接地的系统 配电变压器不接地、电气设备外壳经高阻接地的系统 配电变压器不接地、电气设备外壳直接接地的系统
施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案 施工用电设施安装、 运行、 维护应由专人负责 施工用电工程应定期检查, 对安全隐患应及时处理, 并履行复查验收手续 施工用电工程的 380V/220V 低压系统, 应采用三级配电、 二级漏电保护系统, 末端应装漏电保护器 专用变压器中性点直接接地的低压系统宜采用 TN-S 接零保护系统
为热控配电箱需在动力中心馈线间隔内装设隔离变压器,变压器二次侧中性点直接接地; 宜设专用照明变压器,照明变压器可由__、低压厂用电母线供电,二次侧中性点直接接地。从低压厂用电系统引接的380V/220V照明变压器,也可设分散设置; 在主厂房,检修电源宜从动力中心引接,并在检修配电箱内设置380V/220V检修变压器; 每台600MW机组也可从专门设置一台检修变压器作检修电源,检修变压器同时作照明变压器的备用。
系统中性点应首先选择__厂用变压器负载侧的中性点; __厂用变压器负载侧中性点无法引出时,可设专用的三相接地变压器,构成人为的中性点; 可利用一台__厂用电供电的低压厂用变压器__侧的中性点,接线可采用Ynyn12; 利用低压厂用变压器__侧的中性点时,变压器的容量宜大于100倍接地设备的容量。
单机容量为200MW以下机组,低压厂用电中性点为直接接地系统时,主厂房的正常照明由动力和照明网络共用的低压厂用变压器供电 单机容量为200MW及以上机组,低压厂用电中性点为非直接接地系统时,主厂房的正常照明由__厂用电系统引接的集中照明变压器供电 辅助车间的正常照明宜采用与动力系统共用变压器供电 变电站正常照明宜采用动力与照明分开的变压器供电
所用电低压系统采用三相四线制,系统的中性点直接接地,系统额定电压采用380/220V,动力和照明合用供电 所用电低压系统采用三相三线制,系统中性点经高电阻接地,系统额定电压采用380V供动力负荷,设380/220V照明变压器 所用电母线采用按工作变压器划分的单母线,相邻两段工作母线间不设分段断路器 当工作变压器退出时,备用变压器应能自动切换至失电的工作母线段继续供电
所用电低压系统采用三相四线制,系统的中性点直接接地,系统额定电压采用380/220V,动力和照明合用供电 所用电低压系统采用三相三线制,系统中性点经高电阻接地,系统额定电压采用380V供动力负荷,设380/220V照明变压器 所用电母线采用按工作变压器划分的单母线,相邻两段工作母线间不设分段断路器 当工作变压器退出时,备用变压器应能自动切换至失电的工作母线段继续供电
__厂用电源的正常切换宜采用手动并联切换,切换回路宜经同期闭锁; __厂用电源的事故切换宜采用快速串联断电切换方式,如快速不成功,应自动转为慢速切换方式; 低压厂用电源的正常切换宜采用手动断电切换方式,不允许电源并列; 低压厂用电源的事故切换应采用延时自动断电切换方式,在时间上应与__厂用电源的切换相配合。
所用低压系统应采用三相四线制,系统的中性点直接接地,系统额定电压采用380V/220V,动力和照明共用供电; 所用低压系统采用三相三线制,系统的中性点经高电阻接地,系统额定电压采用380V供动力负荷,另设1台380V/220V照明变压器; 所用电母线采用按工作变压器划分的单母线接线方式,相邻两段工作母线间可设分段或联络断路器,但宜同时供电分列运行且两段母线间不宜设自动投入装置; 当任一台工作变压器退出时,设有专用的备用变压器应自动切换至失电的工作母线段继续供电。
柴油发电机电压和中性点接地方式与低压厂用电系统一致; 交流保安电源母线采用单母线接线; 低压厂用电系统变压器为1600kVA,明备用方式接线,单母线接线,变压器接于对应母线,两段母线各引一回电缆与保安电源连接; 考虑机组脱硫保安负荷由机组保安电源供电。