三绕组电压互感器的()主要供给监视电网绝缘和接地保护装置。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

油浸绝缘,带剩余电压绕组得三相电压互感器,适用于湿热带地区  油浸绝缘,“五”柱三绕组三相电压互感器,适用于温热带地区  油浸绝缘,“五”柱三绕组三相电压互感器,适用于干热带地区  干式绝缘,带剩余电压绕组得三相电压互感器,适用于干热带地区  
电压互感器的一、二次接线应保证极性正确  电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器〔保护专用电压互感器二次侧除外〕以防止发生短路故障  电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地  电压互感器二次回路只允许有一个接地点  
三芯三柱式零序电压互感器;  三个单相变压器组成的零序电压互感器;  三芯五柱式电压互感器;  
电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接, 而不能接地  电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的  二次侧星形绕组及开口三角形绕组只接保护装置不能再接其他测量表计  不能使用电容式电压互感器  
三个单相三绕组电压互感器  -个三相三柱式电压互感器  一个三相五柱式电压互感器  三个单相四绕组电压互感器  
V-V接线的电压互感器宜采用B相一点接地  开口三角绕组可以不接地  同一变电所所有电压互感器的中性点均应在配电装置内一点接地  同一变电所几组电压互感器二次绕组之间有电路联系的,或者接地电流会产生零序电压使得保护误动时,接地点应集中在控制室或继电器内一点接地  
应满足一次回路额定电压的要求  容量和准确等级应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求  对中性点非直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V  对中性点非直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100/3V  
采用三相五柱式电压互感器  采用三个单相式电压互感器  电压互感器辅助绕组额定电压应为100V  电压互感器辅助绕组额定电压应为100/3V  
电压互感器故障对距离保护、方向保护没有影响  电压互感器故障对于反映电压降低的保护和反映电压、电流相位关系的保护装置有影响  电压互感器故障对三相一次重合闸没有影响  电压互感器故障对母差保护没有影响  
电压互感器的一、 二次接线应保证极性正确  电压互感器的一、 二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外) 以防止发生短路故障  电压互感器二次绕组、 铁芯和外壳都必须可靠接地  电压互感器二次回路只允许有一个接地点  
油浸绝缘,带剩余电压绕组的三相电压互感器,适用于湿热带地区  油浸绝缘,“五”柱三绕组三相电压互感器,适用于温热带地区  油浸绝缘,“五”柱三绕组三相电压互感器,适用于干热带地区  干式绝缘,带剩余电压绕组的三相电压互感器,适用于干热带地区  

热门试题

更多