比率制动差动保护的最小动作电流应躲过电动机正常运行时差动回路的不平衡电流,公式为()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《变配电所控制、测量继电保护及自动装置》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电动机的差动保护动作电流按躲过来整定
电动机额定电流
区外故障最大不平衡电流
最大起动电流
短路电流
电动机纵差动保护接线采用比率制动特性应保证躲过电动机内部 相间短路时差动回路的不平衡电流
对
错
按间断角原理构成的变压器差动保护闭锁角一般整定为60°~65°为提高其 躲励磁涌流的能力可适当
减小闭锁角
增大闭锁角
增大最小动作电流及比率制动系数
按间断角原理构成的变压器差动保护闭锁角一般整定为60°~65°为提高其躲励磁 涌流的能力可适当
减小闭锁角
增大闭锁角
增大最小动作电流及比率制动系数
对于光纤分相电流差动保护下列正确的是:
正常运行时, 若负荷电流大于保护装置的最小动作电流, 则一侧 TA 二次回路断线会引起保护误动作
若两侧断路器跳闸时间相差很大, 则当线路内部短路故障时先跳闸侧电流为零, 不向晚跳闸侧发差动允许动作信号, 从而有可能导致晚跳闸侧不能跳闸的情况
光纤分相电流差动保护起不到后备保护作用
光纤分相电流差动保护可快速切除本线路上的所有短路故障, 并且灵敏度比常规的线路纵联保护高
P级电流互感器的暂态特性欠佳在外部短路时会产生较大的 差流为此特性呈分段式的比率制动式差动继电器抬高
差动保护最小动作电流必须躲过区外故障时可能产生的最大不平衡电流
比率制动差动保护的最小动作电流应躲过电动机正常运行时差动回路的不平衡电流公式为
I
opmin
=(0.2~0.4)I
r
I
opmin
=(0.3~0.5)I
r
I
opmin
=(0.5~0.7)I
r
I
opmin
=(1.1~1.3)I
r
BUS-1000母差保护的比率制动系数与差动元件最小动作电流有一定的关系其公式为
ID=0.1/(1-K)
ID=1-K
ID=1/(1-K)
电动机纵差动保护接线采用比率制动特性应保证躲过正常运行 时差动回路的最大负荷电流
对
错
通常情况下发电机纵差动保护最小动作电流比变压器纵差动保护最小动作电流大一些
纵联差动保护用BCH-2型差动继电器时保护装置的动作电流应躲过以下哪几种最大不平衡电流
单相接地故障
电动机起动电流
电流互感器二次回路断线
外部短路时同步电动机输出的超瞬变电流
电动机纵差动保护接线采用比率制动特性应保证躲过电动机全电压起动时正常运行时以及差动回路的不平衡电流
外部三相短路电动机向外供给短路电流时
内部接地短路时
内部两相短路时
内部三相短路时
同步电动机纵联差动保护的动作电流整定时应满足条件
躲过最大运行方式下,外部三相短路时的最大不平衡电流
躲过最小运行方式下,外部三相短路时的最大不平衡电流
躲过最大运行方式下,外部两相短路时的最大不平衡电流
躲过电动机启动时的不平衡电流
变压器纵差保护比率制动特性曲线通常由决定
比率制动系数;
拐点电流;
最小动作电流;
最大动作电流;
变压器比率制动差动保护的制动特性曲线由下述参数决定
最大不平衡电流
比率制动系数
最小动作电流
最小制动电流
电动机的过负荷保护的动作电流按躲过电动机的整定过负荷保护的动作时限应大于电动机带负荷起动及自启动的时
某工程600MW发电机差动保护TA变比为25000/5A5P20差动保护采用比率制动式发电机定子线电
3.15A;
1.56A;
0.63A;
0.16A。
电动机纵差动保护接线采用比率制动特性应保证躲过电动机全 电压起动时外部三相短路电动机向外供给短路电流
对
错
变压器采用纵联差动保护时按确定保护装置的一次动作电流
躲过电动机自启动的最大工作电流;
躲过励磁涌流;
躲过外部短路产生的不平衡电流;
躲过电流互感器二次回路断线时的最大负荷电流。
热门试题
更多
居民区线路电压35kV导线与地面的最小距离为
管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内面积的
空气污秽地区污秽等级3线路绝缘子要求的绝缘水平单位工作电压泄漏距为
煤炭工业年利用时间T值取
零线宜采用的绝缘导线
高差地段的电缆隧道中通道不宜呈阶梯状纵向坡度不宜大于
耐火电缆A类受火温度为
对较长距离的大电流回路当负荷利用小时数较高时宜按年费用支出最小原则来确定经济截面其使用年限一般按计算
电缆型号XD含义是
通信电缆与6~10kV架空线路合杆时其间距不得小于
电缆沟布线电缆根数不宜多于根多于根宜采用电缆隧道布线
力电缆与热力管道平行之间的允许距离是
对以气体放电灯为主的照明线路变频调速设备计算机及直流电源设备等的供电线路当谐波电流大于10%时
铜芯电缆最大负荷利用小时数小于3000h一班制电缆线路经济电流密度为
电缆隧道应每隔m设安全孔入孔该孔距隧道的首末端不宜超过m孔直径不小于m
阻燃电缆分级D级成束敷设电缆的非金属材料体积L/m为
起重行车上方的裸导体至起重行车平台辅板的净距不应小于当其净距离小于或等于m时起重行车上方或裸导体下方应装设遮护
槽形和管形母线的共振频率范围为
直埋敷设的电缆与铁路公路或街道交叉时应穿于保护管中且保护范围超出路基街道路面两边以及排水沟边以上
验算短路热稳定时导体的最高允许温度对硬铝及铝镁锰合金可取
最大计算风偏情况下的水平距离3~10kV导线与街道行道树间的最小距离为
跨越道路街道的低压接户线至路面中心的垂直距离胡同里弄巷应不小于
电缆沟沟壁盖板及其材质构成可开启的沟盖板的单块重量不宜超过
每根电缆排管的弯头不应超过个直角弯不应超过个
人可触及的钢构允许温度为
电缆排管应有不小于的纵向排水坡度
直埋电缆遇到斜坡时接头的安置应为
相电流中三次谐波分量15%~33%按相线电流选截面谐波电流的校正系数为
裸导体的正常最高工作温度应不大于
PE线采用单芯绝缘导线时按机械强度要求无机械性的保护时不小于
热门题库
更多
设备监理基础及相关知识
设备监理综合实务与分析
注册电气工程师
监理工程师(建设部)
公路工程监理工程师
广西三类人员考试
湖北三类人员考试
湖南三类人员考试
浙江三类人员考试
江苏三类人员考试
四川三类人员考试
贵州三类人员考试
福建三类人员考试
河南三类人员考试
陕西三类人员考试
天津三类人员考试