你可能感兴趣的试题
维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作维护规程 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有5%的备用件,且不少于10只
每季度对风机.活动挡烟垂壁进行一次功能检测启动试验 每半年应对全部排烟防火阀进行一次手动和自动启动试验一次 每年对全部排烟风机进行一次功联动试验和性能检测 排烟防火阀的易熔片留有10%的备用件,总数为5只
每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只
每季度应对防烟排烟风机、活动式挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次。 每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只
排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片有5%的备用件,共计10只 每半年对防烟排烟系统的供电线路进行一次检查 每年对全部排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验
查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮 手动或自动启动、复位试验检查送风阀,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠 手动或自动启动、复位试验挡烟垂壁,检查有无升降障碍 对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测
每半年对排烟风机进行一次功能检测启动试验 每半年对活动挡烟垂壁进行一次功能检测启动试验 每年对全部机械排烟系统进行一次联动试验和性能检测 每年对全部排火烟防火阀进行一次手动启动讯验
查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示 在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况 查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位,动作和信号反馈情况。 对排烟阀手动或自动启动、复位试验检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠。 对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。
每季度应对防烟.排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部排烟防火阀.送风阀或送风口.排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟.排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求 当防烟排烟系统釆用无机玻璃钢风管时,应每两年对该风管质量检查,检查面积应不少于风管面积的30% 每半年应对活动挡烟垂壁.自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检査
每月应对自动排烟窗的供电线路进行一次检查 每季度应对防烟、排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部送风阀(口)进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测
每年对全部送风阀或送风机进行一次自动启动试验 每年对机械防烟系统进行一次联动试验 每半年对全部正压送风机进行一次功能检测启动试验 每半年对正压送风机的供电线路进行一次检测
每年对全部送风口进行一次自动启动试验 每年对全部防烟系统进行一次联动试验 每半年对活动挡烟垂壁进行一次功能检测启动试验 每半年对自动排烟窗的供电线路进行一次检查
每月应对防烟、排烟风机进行检查和性能测试 每月应对挡烟垂壁进行检查和性能测试 每季应对防火阀进行检查和性能测试 每年应对所安装的全部防排烟系统进行一次联动试验和性能检测
每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只
每半年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求 当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管进行质量检查 排烟窗的温控释放装置.排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于10只 每年应对排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每半年应对全部排烟防火阀进行自动和手动启动试验一次
防烟、排烟风机功能检测启动试验及供电线路检查 自动排烟窗功能检测启动试验 对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验 对全部防烟、排烟系统进行联动试验和性能检测