你可能感兴趣的试题
地下室可采用封闭楼梯间 裙房应采用封闭楼梯间 在避难层,疏散楼梯间的门应开向疏散楼梯的方向 地下部分的楼梯间应在首层直通室外并与其他部位用耐火极限为2.5h的防火隔墙分隔
室内地面与室外出入口地坪高差大于10m且总建筑面积大于3000㎡的地下或半地下建筑(室)其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 2层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 疏散楼梯间应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门 建筑的地下或半地下部分与地上部分严禁共用楼梯间
疏散路线必须满足室内最近点到房门,房门到最近安全出口或楼梯间的行走距离限值 疏散方向应尽量为双向疏散,疏散出口应集中布置,减少袋形走道的设置 选用合适的疏散楼梯形式,楼梯间应为安全的区域,不受烟火的侵袭,楼梯间入口应设置可自行关闭的防火门保护 疏散宽度应保证不出现拥堵现象,并采取有效措施,在清晰的空间高度内为人员疏散提供引导 通向地下室的楼梯间不得与地上楼梯相连,如必须相连时应采用防火墙分隔,通过防火门出入
采用防火墙进行分隔,防火墙上设置甲级防火门窗。 采用耐火极限1.5h的楼板进行分隔。 使用防火隔间进行相邻区域的连通,防火隔间的墙采用防火墙。 使用防烟楼梯间进行相邻区域的连通,防烟楼梯间的门采用乙级防火门
该建筑地上的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统 该建筑地下的封闭楼梯间应设置机械加压送风系统 该建筑地上的防烟楼梯间应设置常开式送风口 该建筑地上的防烟楼梯间前室应设置常闭式送风口
该仓库每层划分为2个防火分区 该仓库内的防火分区采用防火墙进行分隔 该仓库地下防火分区采用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口 该仓库地上采用封闭楼梯间,地下采用防烟楼梯间 通向疏散走道或楼梯的门采用乙级防火门,首层靠墙外侧可采用卷帘门
防烟楼梯间及其前室的门均应采用甲级防火门 防烟楼梯间的门应采用甲级防火门,其前室的门可采用乙级防火门 防烟楼梯间及其前室的门均可采用乙级防火门 烟楼梯间的门可采用乙级防火门,其前室的门应采用甲级防火门
3个楼梯间建均靠外墙布置,楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离均大于1.0m。 3个楼梯间除出入口和外窗外,均无其他门、窗、洞口 3个楼梯间均采用乙级防火门,门均向楼梯间方向开启。 其中1个楼梯间和地下室共用,在首层采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行完全分隔,并设有指示标志。
6层住宅,采用敞开楼梯间,在楼梯间平台靠外墙设置垃圾道 建筑高度24m的办公建筑,采用封闭楼梯间,封闭楼梯间的门采用双向弹簧门 建筑高度25m的仓库,采用防烟楼梯间,与消防电梯间合用前室的使用面积11m2 商场建筑,地上4层,地下1层,地上、地下共用封闭楼梯间,在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并设有明显标志 建筑高度35m的厂房,采用室外楼梯,楼梯的净宽度不小于0.9m,正对梯段的疏散门采用向外开启的乙级防火门
建筑高度为32m的商业建筑,其疏散楼梯应设置封闭楼梯间 地上9层,每层建筑面积均大于1000m2,首层至三层主要使用功能为商业营业厅。四层及以上主要使用功能为办公室的多种功能组合的建筑,其疏散楼梯应设置防烟楼梯间 一类高层公共建筑的裙房,裙房与高层主体之间设置防火墙分隔,裙房6层,应设置封闭楼梯间 地上2层的图书馆,当采用与敞开式外廊直接相连的楼梯间时,应采用封闭楼梯间 地上5层的内廊式医疗建筑,应设置机械加压送风的封闭楼梯间
靠近标准层或防火分区的两端布置,应设置楼梯间(室外楼梯除外),便于双向疏散 靠近电梯间布置,将人们经常使用的路线和应急路线结合起来,利于快速疏散 (半)地下室楼梯间与首层之间应有防火分割措施,且不宜与地上层共用楼梯间 疏散楼梯间和走道上的阶梯应符合安全疏散要求,应采用螺旋楼梯和扇形踏步 楼梯间内不应有影响安全疏散的突出物
汽车库与办公楼之问要采用防火墙分隔 汽车库应采用封闭楼梯间,楼梯间的门应采用乙级防火门 设有自动喷水灭火系统时,汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m 汽车库如果设置室外金属楼梯,则通向室外金属梯的门应采用乙级防火门
采用耐火极限为4.00h的防火墙分隔,墙上设置了甲级防火门 采用避难走道分隔,商场通向防烟前室的门为甲级防火门,防烟前室通向避难走道的门为乙级防火门 采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门为乙级防火门 采用防火隔间分隔,防火隔间建筑面积为5㎡,耐火极限为3.00h的防火隔墙上开甲级防火门
防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门 防烟楼梯间前室可与消防电梯间前室合用