变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧墙体隔开 油浸电力变压器应设置储存变压器部分油量的事故储油设施 油浸电力变压器、多油断路器室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施 油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施
室内__电容器装置宜设置在__配电室内 成套电容器柜双列布置时,柜面之间的间距离应不小于2m 当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口 __并联电容器装置室,宜采用自然通风,当自然通风不能满足要求时,可采用自然通风和机械通风
__配电室,低压配电室 __配电室,变压器 变压器,低压配电室 __配电室,变压器,低压配电室及辅助建筑物
__电容器室 __配电室 设有干式变压器的变配电室 低压配电室
电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内 地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统 配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门 10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗
火警报警装置 事故排烟装置 温度报警装置 SF6报警
变压器室和串联电抗器小室宜采用自然通风。夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃ 变压器室、电容器室当采用机械通风时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。当周围环境污秽时,宜加空气过滤器 配电室宜采用自然通风。__配电室装有较多油断路器时,应装设事故排烟装置 半高型配电装置的架构横梁应计其适当的起吊荷载
__配电室宜设能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.5m;低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面可以开窗 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启 配电室各房间经常开启的门、窗不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白,地(楼)面宜采用髙标号水泥抹面压光,配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白 长度大于6m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端 配电室、变电站的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施
室内__电容器装置宜设置在__配电室内 成套电容器柜双列布置时,柜面之间的间距离应不小于2m 当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口 __并联电容器装置室,宜采用自然通风,当自然通风不能满足要求时,可采用自然通风和机械通风
长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口 __配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于3.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面直采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所
控制室靠近__配电室 控制室靠近变压器室 低压配电室靠近变压器室 __配电室靠近低压配电室
变压器室的门应向内开 __配电室可设能开启的自然采光窗 长度大于10m的配电室应设两个出口,并布置在配电室的两端 相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启
地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统 配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门 电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内 10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗
低压配电室通向__配电室的门应向__配电室开启 低压配电室通向变压器室的门应向低压配电室开启 __配电室通向__电容器室的门应向__电容器室开启 配电室相邻房间之间的门,其开启方向是任意的
必须采用TB-S接地、接零保护系统 必须采用二级配电系统 必须采用两级漏电保护和两道防线 现场配电室应靠近电源 配电室和控制室不应自然通风
低压配电室通向变压器室的门应向低压配电室开启 __配电室通向__电容器室的门应向__电容器开启 低压配电室通向__配电室的门应向__配电室开启 配电室相邻间之间的门,其开启方向是任意的