你可能感兴趣的试题
当稳压泵达到设计启动压力时,稳压泵启动 当系统消防主泵启动时,稳压泵继续运行 启停次数为10次/h 稳压泵启动和停止时系统压力平稳
气压水罐宜安装有效水容积指示器 消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.8m 稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,并不宜大于15次 稳压泵吸水管应设置暗杆闸阀 稳压泵出水管应设置消声止回阀
当达到设计启动压力时,稳压泵立即启动 当达到系统停泵压力时,稳压泵自动停止运行 当消防主泵启动时,稳压泵停止运行 稳压泵在正常工作时每小时的启停次数不大于15次 稳压泵的额定流量,小于系统正常的漏水率
13次/h 14次/h 15次/h 16次/h 17次/h
稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常 查看泵体、泵轴、叶轮等的材质是否符合要求 稳压泵的型号性能等符合设计要求 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀 稳压泵的控制符合设计要求,并有防止稳压泵频繁启动的技术措施
当达到设计启动压力时,稳压泵立即启动 当达到系统停泵压力时,稳压泵自动停止运行 当消防主泵启动时,稳压泵停止运行 稳压泵在正常工作时每小时的启停次数不大于15次 稳压泵的额定流量小于系统正常的漏水率
13次/h 14次/h 15次/h 16次/h 17次/h
当稳压泵达到设计启动或停止的压力时,稳压泵应能自动启动或停止 当消防主泵启动时,稳压泵应能停止运行. 稳压泵在正常工作时每小时启停次数不应大于15次/h 稳压泵不用设置备用泵