当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在对稳压泵进行验收时,要求稳压泵在1h内的启停次数要符合设 计要求,启停次数不宜大于( )次/h。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当稳压泵达到设计启动压力时,稳压泵启动  当系统消防主泵启动时,稳压泵继续运行  启停次数为10次/h  稳压泵启动和停止时系统压力平稳  
气压水罐宜安装有效水容积指示器  消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.8m  稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,并不宜大于15次  稳压泵吸水管应设置暗杆闸阀  稳压泵出水管应设置消声止回阀  
当达到设计启动压力时,稳压泵立即启动  当达到系统停泵压力时,稳压泵自动停止运行  当消防主泵启动时,稳压泵停止运行  稳压泵在正常工作时每小时的启停次数不大于15次  稳压泵的额定流量,小于系统正常的漏水率  
13次/h  14次/h  15次/h  16次/h  17次/h  
稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常  查看泵体、泵轴、叶轮等的材质是否符合要求  稳压泵的型号性能等符合设计要求  稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀  稳压泵的控制符合设计要求,并有防止稳压泵频繁启动的技术措施  
10次/h   12次/h   15次/h   18次/h  
当达到设计启动压力时,稳压泵立即启动  当达到系统停泵压力时,稳压泵自动停止运行  当消防主泵启动时,稳压泵停止运行  稳压泵在正常工作时每小时的启停次数不大于15次  稳压泵的额定流量小于系统正常的漏水率  
13次/h  14次/h  15次/h  16次/h  17次/h  
当稳压泵达到设计启动或停止的压力时,稳压泵应能自动启动或停止  当消防主泵启动时,稳压泵应能停止运行.  稳压泵在正常工作时每小时启停次数不应大于15次/h  稳压泵不用设置备用泵  
气压水罐四周的设备检修通道的宽度为1.0m  消防气压给水设备顶部至楼板底的距离为0.5m  经检测,稳压泵在1h内的启停次数为15次/h  稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa  

热门试题

更多