你可能感兴趣的试题
增强避雷器的主绝缘 使计数器正确动作 使泄漏电流表正常工作 需定期作试验
整体(整节)更换 运行中持续电流检测 返厂检修 均压环、底座、计数器泄漏电流表检修或更换
断路器更换 电流互感器和电压互感器更换 检查断路器本体和机构 避雷器更换
记录放电计数器的放电次数,判断避雷器是否动作。 记录泄漏电流的指示值,检查避雷器泄漏电流变化情况。 与避雷器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象,监测装置底座有无烧伤痕迹。 接地标识、设备铭牌、设备标识牌、相序标识齐全、清晰。
绝缘电阻 运行电压下的交流泄漏电流 底座绝缘电阻 放电计数器动作情况
隔离刀闸更换 断路器机构检查 避雷器放电计数器检查 回路电阻测试
设备基础完好、 无塌陷; 底座固定牢固、 整体无倾斜; 绝缘底座表面无破损、 积污。 记录避雷器泄漏电流的指示值及放电计数器的指示数, 并与历史数据进行比较。 接地标识、 设备铭牌、 设备标识牌、 相序标识齐全、 清晰。 引线、 接头无放电、 发红、 严重电晕迹象。 外绝缘无闪络、 放电。
直流1mA电压测试 运行中持续电流检测 底座绝缘电阻测试 整体(整节)更换