你可能感兴趣的试题
刀开关、熔断器、漏电保护器 具有可见分断点的断路器、漏电保护器 C.刀开关、捕电断路器 断路器、漏电保护器 E.刀开关、熔断器
信号回路由专用直流空气开关(直流熔断器) 供电,不得与其他回路混用 由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电站接线方式中,每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器) 供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器) 供电 有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电 只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电
信号回路由专门熔断器供电,不得与其他回路混用 每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器)供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器)供电 有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器)供电 只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器)供电
直流断路器和熔断器串级作为保护电器,直流断路器额定电流为16A,上一级熔断器额定电流可取32A 直流断路器应具有电流速断和过电流保护 直流馈线回路可采用熔断器和刀开关合一的刀熔开关 直流断路器和熔断器串级作为保护电器,熔断器额定电流为2A,上一级直流断路器额定电流可取6A
刀开关、断路器、漏电保护器 刀开关、熔断器、漏电保护器 刀开关、断路器、熔断器、漏电保护器 刀开关、断路器 断路器、漏电保护器
刀开关、熔断器、漏电保护器 刀开关、断路器、漏电保护器 刀开关、漏电保护器 断路器、漏电保护器 刀开关、熔断器
站用交流电源系统馈线宜采用断路器,禁止断路器与熔断器混用 变电站内如没有对电能质量有特殊要求的设备,不应采用具有低电压自动脱扣功能的断路器 保护动作灵敏度应按回路末端最大短路电流校验 各级开关动、热稳定、开断容量和级差配合应配置合理
刀开关、熔断器、漏电保护器 刀开关、断路器、漏电保护器 刀开关、漏电断路器 断路器、漏电保护器 刀开关、熔断器
刀开关、断路器、漏电保护器 刀开关、熔断器、漏电保护器 断路器、漏电保护器 刀开关、断路器 具有可见分段点的断路器、漏电保护器
断路器(开关) 或熔断器 断路器(开关) 或隔离开关(刀闸) 任何设备 隔离开关(刀闸) 或熔断器
断路器(开关)或熔断器 断路器(开关)或隔离开关(刀闸) 任何设备 隔离开关(刀闸)或熔断器
刀开关、熔断器、漏电保护器 具有可见分断点的断路器、漏电保护器 刀开关、漏电断路器 断路器、漏电保护器 刀开关、熔断器
当支线采用断路器作短路保护时,干线可采用断路器作保护,此时,干线上的断路器应带延时动作; 当支线采用熔断器作短路保护时,干线也采用熔断器作保护,干线上的熔断器熔件应比支线熔断器熔件大一级级差; 当支线采用断路器作短路保护时,干线可采用熔断器作保护,干线上的熔断器熔断时间在考虑误差后应取断路器的分闸时间的1.3倍; 当支线采用熔断器作短路保护时,干线可采用断路器作保护,此时,干线上的断路器应带延时时间应取考虑误差后的熔断器熔断时间的1.2倍。
当一个安装单位含有几台断路器的控制、保护和自动装置可共用一组熔断器 当本安装单位含有几台断路器而各断路器之间有程序控制要求时,控制、保护和自动开关,应设置专用熔断器 当本安装单位含有几台断路器而各断路器无单独运行可能时,控制、保护和自动开关设置专用的熔断器 当本安装单位仅含一台断路器时,控制、保护和自动装置可共用一组熔断器或自动开关