密集式母线槽 馈电式母线槽 插接式母线槽 滑接式母线槽
空气型母线槽 紧密型母线槽 高强度母线槽 耐火型母线槽 铜母线槽
高层建筑的垂直输配电应选用紧密型母线槽 应急电源应选用耐火型母线槽 大容量母线槽不得选用空气型母线槽 选用母线槽时应注意其防护等级 母线槽应采用软接头与设备连接
密集型母线槽; 馈电式母线槽; 插接式母线槽; 滑接式母线槽。
室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm 母线槽不宜安装在水管的正下方。 照明线槽水平偏差全长不应大于10mm 母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于1处
空气型母线槽 紧密型母线槽 普通型母线槽 耐火型母线槽
分线箱外壳与母线槽外壳不得连通,各自接地良好。 水平安装时每节母线槽应不少于1个支架 垂直过楼板时要选用固定支架 每节母线槽的绝缘电阻不得小于20MΩ
高层建筑的垂直输配电应选用紧密型母线槽,可防止烟囱效应,其导体应选用长期工作温度不低于130摄氏度的阻燃材料包覆。楼层之间应设阻火隔断,阻火隔断应采用防火堵料 应急电源应选用阻燃型母线槽,且不准释放出危及人身安全的有毒气体 大容量母线槽可选用散热好的紧密型母线槽 一般室内正常环境可选用防护等级为IP30的母线槽,消防喷淋区域应选用防护等级为IP54或IP66的母线槽 母线槽不能直接和有显著摇动和冲击振动的设备连接,应采用软接头加以连接
采用铜片软接 可用于树干式供电系统 散热效果较差 可能产生较大的噪声 防潮性能好
空气型母线槽 铜母线槽 紧密型母线槽 高强度母线槽 铝母线槽
密集绝缘型母线槽 空气密集绝缘型母线槽 插接式母线槽 滑接式母线槽
绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行 照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm 母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置 母线槽连接部件应与本体防护等级一致 母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω
普通母线槽 空气型母线槽 耐火型母线槽 紧密型母线槽 高强度母线槽
分线箱外壳与母线槽外壳不得连通,各自接地良好。 水平安装时每节母线槽应不少于2个支架 垂直过楼板时要选用固定支架 每节母线槽的绝缘电阻不得小于20Ω
紧密型母线槽采用插接式连接 在施工中不容易受潮及渗水 具有体积小、结构紧凑、运行可靠等优点 紧密型母线槽的散热主要靠外壳,母线槽温升偏高,散热效果较差
空气型母线槽 插接型母线槽 紧密型母线槽 加强型母线槽
密集式母线槽 馈电式母线槽 插接式母线槽 滑接式母线槽
铜排表面应光洁平整,无裂纹、折皱 母线槽的标准配件等和现场实测相一致 母线槽的型号、规格应符合设计要求 母线槽的合格证和技术文件应齐全 防火型母线槽有防火等级和燃烧报告
紧密型母线槽具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、噪声小但防潮性能较差 空气型母线槽不能用于垂直安装,因存在烟囱效应 耐火型母线槽是专供消防设备电源的使用 高强度母线槽相对紧密式母线槽而言,其防潮和散热功能和过载能力有提高且减少了磁振荡噪声