100V以下的电气设备或回路,采用2500V、50MΩ及以上兆欧表; 500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V100MΩ及以上兆欧表; 3000V以下至500V的电气设备或回路,采用500V2000MΩ及以上兆欧表; 10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V、10000MΩ及以上兆欧表; 10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V、10000MΩ及以上兆欧表。 用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
100V以下的电气设备或线路,采用250V兆欧表 100~500V的电气设备或线路,采用500V兆欧表 500~3000V的电气设备或线路,采用800V兆欧表 3000~10000V的电气设备或线路,采用1500V兆欧表 3000~10000V的电气设备或线路,采用2500V兆欧表
高于兆欧表的标称电压 等于兆欧表的标称电压 低于兆欧表的标称电压 必需
兆欧表是测量电气设备绝缘电阻的仪表; 它主要由手摇发电机和测试表头两部分组成; 常用兆欧表的电压有500、1500、2500V三种规格 对于测额定电压在500V以下的电气设备的绝缘电阻,用500V或1000V兆欧表;对于额定电压在1000V以上的电器的绝缘电阻,用1000V及以上兆欧表。
兆欧表应按被测电气设备的电压等级选用 兆欧表的引线必须使用绝缘较好的单根多股软线 测量前,兆欧表应做一次检查 严禁带电测量设备的绝缘,测量前应将被测设备电源断开
100V以下的电气设备或回路,采用50V兆欧表 500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V兆欧表 3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V兆欧表 10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V兆欧表 10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V兆欧表