你可能感兴趣的试题
控制电缆间不小于0.1m,电力电缆间应不小于0.2m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.3m 控制电缆间不小于0.2m,电力电缆间应不小于0.3m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.3m 控制电缆间不小于0.2m,电力电缆间应不小于0.3m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.5m 控制电缆间不小于0.3m,电力电缆间应不小于0.5m,弱电电缆与电力电缆间应不小于0.5m
排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍 埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m 交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内 敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm 电力排管通向电缆并时应有不小于0.1%坡度
10kV直埋电力电缆与事故排油管的水平净距不小于0.5m 10kV直埋电力电缆与事故排油管的垂直净距不小于0.25m 10kV直埋电力电缆与热力管的水平净距不小于1m 10kV直埋电力电缆与热力管理的垂直净距不小于0.5m
电力电缆可以平行敷设与热力设备和热力管道上部 与热力管道交叉时不小于0.5m 与热力管道平行敷设应不小于0.3m 与热力管道之间的净距离无法满足时,应采取隔热保护措施
控制电缆的排管孔内径不应小于100mm 排管有不小于0.5%的排水坡度 埋入地下的排管顶部至距地面,一般地区应不小于0.7m 在排管转角处设置电缆井 敷设在排管内的电缆应采用铠装电缆
电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层。 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。 敷设前应将沟底铲平夯实。电缆埋设后回填土应分层夯实,压实系数应不小于0.94。地面恢复形式满足市政要求,不得造成路面塌陷。