消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。 火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤1,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。 泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格 气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。
自动喷水灭火系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤5时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤5,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格
判定为不合格 进行双倍取样复验全部项目 进行双倍取样复验不合格项目 判定为合格
当有1个严重缺陷项时,系统判定为不合格 当有3个一般缺陷项时,系统判定为不合格 当无严重缺陷项,一般缺陷项为2个,轻缺陷项为3个时,系统验收为不合格 当一般缺陷项为2个,轻缺陷项为5个时,系统验收为不合格
板式支座试验随机抽取三块支座,若有一块支座不满足要求时,则该批规格产品不合格 经试验判定合格的支座仍可用于桥梁建设中 支座在试验加载中出现损坏,则该支座判定为不合格 支座的试验结果若有一个支座三项不合格时,应取双倍试样对不合格项目进行复检
试验支座实测转动力矩小于设计转动力矩,判定转动性能合格。 试验合格的支座,试验后可以继续使用 支座在试验加载中出现损坏,则该支座判定为不合格 支座各项试验均为合格,判定该支座为合格。
当 A=0, 且 B≤2, 且 B+C≤6 时, 竣工验收判定为合格, 否则, 竣工验收判定为不合格 当其功能验收不合格时, 系统验收判定为不合格 当 A=0, B≤2, 且 B+C≤检查项的 5%时, 竣工验收判定为合格, 否则, 竣工验收判定为不合格 当其验收项目有一项为不合格时, 系统验收判定为不合格
热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋:极限抗拉强度、屈服强度、伸长率和冷弯试验中有一个项目不合格时,再取同等数量对该项目复检,当仍有1根不合格时,则该批钢筋应判定为不合格 预应力钢丝:钢丝表面不得有裂纹、小刺结损伤、氧化铁皮和油渍,可以有肉眼可见的麻坑 预应力钢丝:拉力(包括伸长率)、反复弯曲试验中有一项不合格时,该盘预应力钢丝判定为不合格,并应从未试验的钢丝中取双倍复检,当仍有一项不合格时,则该批钢丝应判定为不合格 钢绞线:每批从2盘中截取2根作拉力试验,包括整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率,当试验中有一项不合格时,该盘钢绞线判定为不合格,并应从未试验的钢绞线中取同等数量复检,当仍有一项不合格时,则该批钢绞线应判定为不合格 钢绞线:每批从3盘中截取3根作拉力试验,包括整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率,当试验中有一项不合格时,该盘钢绞线判定为不合格,并应从未试验的钢绞线中取双倍复检,当仍有一项不合格时,则该批钢绞线应判定为不合格
判定为合格 应进行复验 判定为不合格 应进行焊接工艺评定
不合格项目数≤检查项月总数的10%, 不合格关键项=0项,不合格重点项≤2项。判定为“好" 不合格项目数≤检查项目总数的10%,不合格关键项=0项,不合格重点项≤1项,判定为“好” 不合格项目数≤检查项目总数的20%,不合格关键项≤l项,不合格重点项≤3项,判定为“中” 不合格项目数>检查项目总数的20%,且没有应予以“吊销餐饮服务许可证"的严重违法行为,判定为“差”
消防泵主、备电源的自动转换装置转换试验不正常 气体灭火系统紧急切断试验不正常 非消防电梯联动返回首层功能不正常 消防控制室与所设的对讲电话分机通话试验不正常
消防联动控制器无国家强制认证证书,判定为B 类不合格 使用烟雾发生器试验某一感烟火灾探测器,未能发出报警信号,判定为B 类不合格 施工方未能提供火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录,判定为C 类不合格 系统内的设备及配件规格型号与设计不符,应定为A 类不合格
判定为不合格 进行双倍取样复验全部项目 进行双倍取样复验不合格项目 判定为合格