当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层。当管道设置值防止回流设施或防火阀时,管道布置不受此限制。排风管道防止回流的方法有( ) ①增加各层垂直排风支管的高度,使各层排风...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

横向不超过五个开间,竖向按每层设置  横向不超过1000m2,竖向按每五层设置  横向按每个防火分区,竖向不宜超过五层设置  横向按每个防火分区,竖向按每层设置  
通风和空气调节系统,横向宜按防烟分区设置,竖向不应超过5层  厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙  甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层布置  当水平或竖向送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或竖向送风管可合 用一个送风系统  
通风和空气调节系统,横向宜按防烟分区设置,竖向不应超过5层  厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙  甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层布置  当水平或竖向送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或竖向送风管可合用一个送风系统  
穿越防火分区处  穿越防烟分区处  穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处  竖向风管与每层水平风管交接处  
通风、空气调节系统的风管穿越防火分区处  通风、空气调节系统的风管穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处  通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝两侧  通风、空气调节系统的风管竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上  排烟管道的风管穿越防火分区处  
空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备  当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀时,可采用普通型通风设备,其空气可以循环使用  通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制  垂直风管应设在管井内  
横向按每个防烟分区设置,竖向不宜超过5层  横向按每个防烟分区设置,竖向不宜超过6层  横向按每个防火分区设置,竖向不宜超过5层  横向按每个防火分区设置,竖向不宜超过6层  
每个楼层  每个功能区  每个防烟分区  每个防火分区  
通风和空气调节系统的风管在穿越防火分区处应设置公称动作温度为70℃的防火阀  通风和空气调节系统的竖向风管与每层水平风管交界处的水管段上应设置公称动作温度为70℃的防火阀  公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀  公共建筑内厨房的排油烟管道宜按楼层设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。  
穿越防火分区处  穿越防烟分区处  穿越通风、空气调节机房的房间间隔墙和楼板处  靠近通风机处  当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处  
通风和空气调节系统的道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层  甲、乙、丙类生产厂房的送、排风道宜分层设置  燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机  甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备宜布置在同一通风机房内  
通风和空气调节系统的风管在穿越防火分区处应设置公称动作温度为70℃的防火阀  通风和空气调节系统的竖向风管与每层水平风管交界处的水管段上应设置公称动作温 度为70℃的防火阀  公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设 置公称动作温度为70℃的防火阀  公共建筑内厨房的排油烟管道宜按楼层设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置 公称动作温度为150℃的防火阀。  
煤粉制备厂房中排出的空气,应在通风机前设过滤器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用  甲酚厂房的送风和排风设备不应布置在同一通风机房内  通风和空调系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层  厂房内有爆炸危险的场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙等防火分隔物  
甲、乙类生产厂房中排出的空气可以循环使用  将甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备布置在同一通风机房内  排出含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风管道应顺气流方向向下坡度敷设  通风和空调系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层  
通风和空气调节系统,横向宜按楼层设置  排除含有比空气轻的可燃气体的与空气的混合物时,其排风管道应顺气流方向向上坡度敷设  通风和空气调节系统,竖向不宜超过6层  镁粉厂房循环使用净化处理后的空气,使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,可再循环使用  

热门试题

更多