你可能感兴趣的试题
试验应采用清水进行 试验压力应为设计压力的1.5倍 试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器隔离 试验合格后,认真填写管道试压记录
0.5MPa 0.6MPa 0.8MPa 1.5MPa
0.1MPa 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa
试验压力采用1·1MPa 在试验压力下,保压时间不少于3min 末端试水装置手动(电动)操作方式灵活 信号开启装置能够在末端试水装置开启前输出信号 试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏
小于0.1MPa 小于0.2MPa 小于0.3MPa I 小于0.4MPa
辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求 分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,且无渗漏 敞口箱、罐安装前应做满水试验,满水后静置24h不渗不漏为合格 密闭箱、罐的水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏 密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍做水压试验,但不得小于0.4MPa
散热器在安装之前应做水压试验,试验压力如无设计要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa 散热器背面与墙内表面距离的安装允许偏差为3mm 低温热水地板辐射采暖敷设的盘管埋地部分采用接头时,在盘管隐蔽前必须进行水压试验,且应保证试验压力满足要求 使用塑料管的热水采暖系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
1MPa; 0.7MPa; 0.5MPa; 0.2Mpa
0.1MPa 0.3MPa 0.5MPa 1.0MPa
设计压力小于10kPa时,试验压力应为0.1MPa 设计压力大于10kPa时,试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得小于0.1MPa 设计压力等于10kPa时,试验压力应为0.1MPa 设计压力小于10kPa时,试验压力不得小于0.1MPa
气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气, 试验压力应为 0. 28MPa, 且稳压 24h, 压力降不应大于 0. 01MPa 管网冲洗应在试压合格后分段进行。 冲洗顺序应先室内, 后室外; 先地上, 后地下; 室内部分的冲洗应按供水干管、 水平管和立管的顺序进行 水压强度试验对管网注水时, 应将管网内的空气排净, 并应缓慢升压, 达到试验压力后,稳压 30min 后, 管网应无泄漏、 无变形, 且压力降不应大于 0. 05MPa 管网冲洗宜设临时专用排水管道, 其排放应畅通和安全。 排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的 60% 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行, 试验压力应为设计工作压力,稳压 24h, 应无泄漏