你可能感兴趣的试题
10×10-6 15×10-6 20×10-6 25×10-6
准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍 宜采用水中氯离子含量不超过25mg/kg的清水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或含腐蚀性化学物质的水 按60%的最大设计流量,沿灭火时管网水流方向分区、分段进行 采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫气体流速不小于20m/s
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。 试验压力为系统工作压力的1.5倍。 试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过20mg/kg。 试验的测试点设在系统管网的最高点。 当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压30min。
冲洗前应对系统的仪表采取保护措施 冲洗的顺序为先室外、后室内,先地下、后地上 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致 冲洗所采用的排水管道应选择截面面积不小于被冲洗管道截面面积50%的管道
水压试验压力为系统工作压力的1.3倍 当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压60min 试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过25mg/kg 管网吹扫时,吹扫气体流速不小于20m/s 管网吹扫时,在管道末端设置贴有白布或涂白漆的靶板,以3min内靶板上无锈渣、灰尘、水溃及其他杂物为合格
水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为4℃ 水压强度试验,当压力升至试验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形 试验的测试点宜设在系统管网的最高点 水压试验的试验压力应为设计压力的1.2倍
10×10-6 15×10-6 20×10-6 25×10-6
管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致 水压试验的环境温度不宜低于 4℃,当低于 4℃时,水压试验应采取防冻措施 压力升至试验压力后,稳压 5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力, 稳压 120min 冲洗时设置的专用排水管道的截面面积不应大于被冲洗管道截面面积的 60% 系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速 不宜小于 20m/s
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗 强度试验和严密性试验宜用水进行 干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力 水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa 干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验 水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
环境温度不低于6℃ 试验压力为系统工作压力的1.5倍 试验用水的水质与管道的冲洗水一致 试验用水中氯离子含量不超过25mg/kg