细水雾灭火系统的基本设计参数应根据细水雾灭火系统的特性和防护区的具体情况确定。喷头的最低设计工作压力不应小于()MPa。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾  局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m  细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa  当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置  
气体灭火系统  泡沫灭火系统  细水雾灭火系统  水喷雾灭火系统
  
自动喷水灭火系统  泡沬灭火系统  基本设计参数和喷头布置  细水雾灭火系统  民用建筑  
水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s  水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa  用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa  
细水雾灭火系统  水喷雾灭火系统  雨淋系统  泡沫—水喷淋灭火系统  
气体灭火系统  泡沫灭火系统  细水雾灭火系统  水喷雾灭火系统  
采用开式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,每个防护区的容积为 2000m³  采用开式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,每个防护区的容积为 200m³  采用闭式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,具有自动、手动和机械应急操作控制方式  采用闭式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,具有自动、手动控制方式  
手动关闭联动设备并切断电源  启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀  细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火  若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火  
某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统  某柴油机发电房采用局部应用方式的开式细水雾灭火系统  某电子信息机房采用局部应用方式的开式系统  某油浸变压器室采用局部应用的开式系统  
瓶组式细水雾灭火系统  开式细水雾灭火系统  泵组式细水雾灭火系统  闭式细水雾灭火系统  
某采用非密集柜储存的图书馆采用开式系统  某柴油机发电房采用局部应用方式的开式系统  某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统  某油浸变压器室采用局部应用方式的开式系统  
某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统  某柴油机发电房采用局部应用方式的开式细水雾灭火系统  某采用非密集柜储存的图书馆采用开式系统  某油浸变压器室采用局部应用的开式系统  
喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa  闭式系统的作用面积不宜小于140㎡  用于保护室内油浸变压器时,当变压器高度为3m时,喷头可不分层布置  备用喷头数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于10只  
工作压力1.20 MPa的细水雾灭火系统  工作压力2.50 MPa的细水雾灭火系统  工作压力3.45 MPa的细水雾灭火系统  工作压力3.50 MPa的细水雾灭火系统  

热门试题