你可能感兴趣的试题
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾 局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m 细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置
气体灭火系统 泡沫灭火系统 细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统
自动喷水灭火系统 泡沬灭火系统 基本设计参数和喷头布置 细水雾灭火系统 民用建筑
水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s 水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa 用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa
细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统 雨淋系统 泡沫—水喷淋灭火系统
雨淋系统 水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 泡沫-水喷淋灭火系统
气体灭火系统 泡沫灭火系统 细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统
采用开式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,每个防护区的容积为 2000m³ 采用开式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,每个防护区的容积为 200m³ 采用闭式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,具有自动、手动和机械应急操作控制方式 采用闭式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,具有自动、手动控制方式
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统 某柴油机发电房采用局部应用方式的开式细水雾灭火系统 某电子信息机房采用局部应用方式的开式系统 某油浸变压器室采用局部应用的开式系统
瓶组式细水雾灭火系统 开式细水雾灭火系统 泵组式细水雾灭火系统 闭式细水雾灭火系统
某采用非密集柜储存的图书馆采用开式系统 某柴油机发电房采用局部应用方式的开式系统 某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统 某油浸变压器室采用局部应用方式的开式系统
某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统 某柴油机发电房采用局部应用方式的开式细水雾灭火系统 某采用非密集柜储存的图书馆采用开式系统 某油浸变压器室采用局部应用的开式系统
喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa 闭式系统的作用面积不宜小于140㎡ 用于保护室内油浸变压器时,当变压器高度为3m时,喷头可不分层布置 备用喷头数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于10只
工作压力1.20 MPa的细水雾灭火系统 工作压力2.50 MPa的细水雾灭火系统 工作压力3.45 MPa的细水雾灭火系统 工作压力3.50 MPa的细水雾灭火系统