你可能感兴趣的试题
风电闭锁装置立即切断局部通风机供风巷道的一切电气设备的电源 人员撤至全风压通风的进风流中 独头巷道口设置栅栏,并悬挂明显警标牌,严禁人员人内 停风的独头巷道,每班在栅栏处至少检查1次瓦斯。如发现栅栏内侧1m处瓦斯浓度超过3%,应采用木板密闭予以封闭
风电闭锁装置立即切断局部通风机供风巷道的一切电气设备的电源 人员撤至全风压通风的进风流中 独头巷道口设置栅栏,并悬挂明显警标牌,严禁人员入内 停风的独头巷道,每班在栅栏处至少检查一次瓦斯。如发现栅栏内侧1米处瓦斯浓度超过3%,应采用木板密闭予以封闭
先检查盲巷入口处的瓦斯和二氧化碳浓度,其浓度均小于3%方可由外向内逐渐检查。不可直接进入盲巷检查。 在水平盲巷检测时,应在巷道的上部检测瓦斯,在巷道的下部检测二氧化碳。 在上山盲巷检测时,应重点检测甲烷浓度,要由下而上直至顶板进行检查,当瓦斯浓度达到3%时应立即停止前进。 在下山盲巷检测时,应重点检测二氧化碳浓度,要由上而下直到底板进行检测,当二氧化碳浓度达到3%时,必须立即停止前进。
瓦所检查 生产作业和设置电气设备 处理瓦斯工作 任何工作
采区必须实行分区通风 高瓦斯、突出矿井的每个采(盘)区,必须设置至少1条专用回风巷 低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采(盘)区,必须设置1条专用回风巷 采区进、回风巷必须贯穿整个采区,严禁一段为进风巷、一段为回风巷
报废的井巷 盲巷 新开采的工作面 竣工但正常通风的巷道
盲巷内检查瓦斯浓度必须由专职的瓦斯检查工负责 当瓦斯浓度或二氧化碳浓度达到3%时,必须立即停止 倾角大的上山盲巷,重点检查瓦斯浓度 在检查瓦斯二氧化碳浓度的同时,还必须检查氧气和其他有害气体的浓度 检查前。要认真检查自己的矿灯、自救器瓦斯检查仪是否完好。
采煤工作面的回风绕道口 停风的掘进工作面 盲巷、密闭前 工作面及巷道中部
风电闭锁装置立即切断局部通风机供风巷道的一切电气设备的电源 人员撤至全风压通风的进风流中 独头巷道口设置栅栏,并悬挂明显警标牌,严禁人员入内 停风的独头巷道,每班在栅栏处至少检查1次瓦斯。如发现栅栏内侧1m处瓦斯浓度超过3%,应采用木板密闭予以封闭