采用中性点不接地; 采用三相三线制,中性点经高电阻接地; 采用三相三线制,中性点经低电阻接地; 采用动力与照明共用的三相四线制中性线直接接地。
为热控配电箱需在动力中心馈线间隔内装设隔离变压器,变压器二次侧中性点直接接地; 宜设专用照明变压器,照明变压器可由__、低压厂用电母线供电,二次侧中性点直接接地。从低压厂用电系统引接的380V/220V照明变压器,也可设分散设置; 在主厂房,检修电源宜从动力中心引接,并在检修配电箱内设置380V/220V检修变压器; 每台600MW机组也可从专门设置一台检修变压器作检修电源,检修变压器同时作照明变压器的备用。
谐波电流; 馈线和电流; 零序电流; 接地设备上的零序电压。
接地电容电流小于10A的系统中采用中性点不接地方式 接地电容电流小于10A的系统中采用中性点经高阻接地 接地电容电流大于10A的系统中采用中性点经消弧线圈接地 接地电容电流大于10A的系统中采用直接接地
当__厂用电系统接地电容电流小于或等于7A时,宜采用高电阻接地方式 当__厂用电系统接地电容电流小于或等于7A时,可采用不接地方式 当__厂用电系统接地电容电流大于7A时,宜采用低电阻接地方式 低压厂用电系统不应采用三相三线制,中性点经高电阻接地方式
系统中性点应首先选择__厂用变压器负载侧的中性点; __厂用变压器负载侧中性点无法引出时,可设专用的三相接地变压器,构成人为的中性点; 可利用一台__厂用电供电的低压厂用变压器__侧的中性点,接线可采用Ynyn12; 利用低压厂用变压器__侧的中性点时,变压器的容量宜大于100倍接地设备的容量。
__厂用变压器的中性点; 一台YNyn12接线的低压厂用变压器一次侧的中性点; 一台YNyd11接线的低压厂用变压器一次侧的中性点; 专用的三相接地变压器,构成人为的中性点。
__厂用电源的正常切换宜采用手动并联切换,切换回路宜经同期闭锁; __厂用电源的事故切换宜采用快速串联断电切换方式,如快速不成功,应自动转为慢速切换方式; 低压厂用电源的正常切换宜采用手动断电切换方式,不允许电源并列; 低压厂用电源的事故切换应采用延时自动断电切换方式,在时间上应与__厂用电源的切换相配合。
中性点不接地方式 中性点经高电阻接地方式 中性点经消弧线圈接地方式 中性点直接接地方式
22kVA; 23kVA; 24kVA; 25kVA。
可采用高电阻接地方式; 可采用低(中)电阻接地方式; 可采用不接地方式; 可采用电感补偿并联高电阻的接地方式。
当接地电容电流小于等于7A时,中性点采用高电阻接地方式; 当接地电容电流小于等于7A时,中性点采用低电阻接地方式; 当接地电容电流大于7A时,中性点采用低电阻接地方式; 采用不接地方式。