你可能感兴趣的试题
基础、闸槽以及预埋件、预留孔的位置、尺寸应符合设计要求 水泵和电机分装在两个层间时.各层间板的高程允许偏差应为±20mm 上下层间板安装机电和水泵的预留洞中心位置相对偏差应为10mmD 二次混凝土或灌浆材料的强度符合设计要求 混凝土外观无严重质量缺陷
有铁塔基础施工技术文件 分解组立时混凝土强度应达到设计值70% 基础中间验收合格 整体组立时混凝土强度应达到设计值100%
基础,闸槽以及预埋件,预留孔的位置,尺寸应符合设计要求 水泵和电机分装在两个层间时,各层间板的高程允许偏差应为+_20mm 上下层间板安装机电和水泵的预留洞中心位置相对偏差应为10mm 二次混凝土或灌浆材料的强度符合设计要求 混凝土外观无严重质量缺陷
在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上下集管做水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍 太阳能热水器的最低处应安装泄水装置 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明的规定 热水箱及上、下集管等循环管道均应保温
钢筋的混凝土保护层厚度允许偏差为±10mm 设备基础平面度每米允许偏差为5mm 拆除模板时基础混凝土达到的强度不应低于设计强度的45% 基础交付设备安装时,混凝土强度不应低于设计强度的85% 基础混凝土不得有裂缝、蜂窝、露筋等缺陷 预埋件中心线位置允许偏差为±20mm
泵在就位前应复查基础的尺寸、位置、标高及螺栓孔位置是否符合设计要求 泵安装应在混凝土强度达到设计要求后才能进行 泵的找平应以水平中开面、轴的外伸部分、底座的水平加工面等处为基准,用水平仪进行测量 泵体的水平度偏差每米不得超过0.5mm 离心水泵联轴器同心度的找正,用水准仪、百分表或测微螺钉或塞尺进行测量和校正
水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计规定 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近,但不得与排水管直接连接