单元控制室强电一对一控制接线; 主控制室强电一对一控制接线; 单元控制室计算机监控接线,在发电机控制屏上保留部分必须的硬手操设备元件; 全部用计算机监控的接线。
发电厂交流不停电电源宜采用就地控制方式 110kV无人值班变电所不设置主控制室 一个100MW的发电厂采用主控制室的控制方式,在主控制室内控制的设备有发电机变压器组、110kV线路、全厂共用的消防水泵等 发电机变压器组采用一个半断路器接线接入500kV配电装置时,发电机出口断路器与发电机变压器组相关的两台500kV断路器都应在机组DCS中控制
发电厂交流不停电电源宜采用就地控制方式 110kV无人值班变电所不设置主控制室 一个100MW的发电厂采用主控制室的控制试,在主控制室内控制的设备有:发电机变压器组、110kV线路、全厂共用的消防水泵等 发电机变压器组采用一个半断路器接线接入500kV配电装置时,发电机出口断路器和与发电机变压器组相关的两台500kV断路器控制在机组DCS是控制
受运输条件限制时,300MW及以下发电机组的主变压器也可选用单相变压器组; 容量为200MW的机组不宜采用三绕组变压器; 容量为100MW的机组以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,应采用三绕组变压器; 发电机升压变压器不能选用自耦变压器。
每台启动/备用变压器__倒设一台断路器; 两台启动/备用变压器__侧可共用一台断路器; 两台启动/备用变压器容量各与1、2号机组,3、4号机组__厂用变压器容量相同; 两台启动/备用变压器采用相同的容量。
311MVA 315MVA 335MVA 339MVA
242±2×2.5%/6.3~6.3kV; 242±2×5%/6.3~6.3kV; 242±8×1.25 %/6.3~6.3kV; 242±4×2.5/6.3~6.3kV。
两台50MW发电机与一台双绕组变压器作扩大单元连接 110MW发电机与自耦变压器为单元连接 125MW发电机与三绕组变压器为单元连接 200MW发电机与双绕组变压器为单元连接
0.293; 0.587; 1.174; 0.249。
400MVA 370MVA 340MVA 300MVA
0.476; 0.453; 0.557; 0.53。
26.1kVA 45.17kVA 76.22kVA 78.24kVA
由厂外引220kV线路接厂用启动/备用变压器; 由厂外110kV变电所引接厂用启动/备用变压器; 由电厂220kV母线引接厂用启动/备用变压器; 由发电机出口引接启动/备用变压器。
0.378; 0.397; 0.34; 0.416a
发电机三绕组变压器组; 发电机双绕组变压器组; 扩大单元组; 发电机变压器线路组。
容量为125MW及以下的发电机与双绕组变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间宜装设断路器; 容量为125MW及以下的发电机与三绕组变压器或自耦变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间宜装设断路器; 容量为200~300MW的发电机与双绕组变压器为单元连接时,发电机与变压器之间不宜装设断路器; 两台发电机与一台变压器作扩大单元连接时,在发电机与变压器之间应装设断路器。
27.76kA 30.84kA 39.66kA 42.74kA
400MVA 370MVA 340MVA 300MVA