当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在正常负荷和正常冷却方式下变压器油温不断升高,导致这种现象的原因可能是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

变压器正常负载和冷却条件下,油温指示表计无异常时,而变压器顶层油温异常并不断上升  呼吸器中吸湿剂变色超过1/2  变压器声响明显增大,内部有爆裂声  
变压器声响明显增大, 很不正常, 内部有爆裂声  严重漏油或喷油, 使油面下降到低于油位计的指示限度  套管有严重的破损和放电现象  变压器冒烟着火  变压器在正常负荷及冷却条件下, 变压器温度超过 85℃并不断上升, 且检查证明温度指示正确, 则认为内部故障时 F、 防爆管向外喷油  防爆管向外喷油  
严重过负荷  油枕或防爆管喷油  漏油致使油面下降,低于油位指示计的指示限度  在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升  
检查变压器的负载和冷却介质的温度, 并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 核对测温装置动作是否正确;  检查变压器冷却装置, 若温度升高的原因是由于冷却系统的故障, 且在运行中无法修理时, 应报告当值调度员, 将变压器停运并报告领导;  在正常负载和冷却条件下, 变压器温度不正常并不断上升, 且经检查确认温度指示正确, 则认为变压器已发生内部故障, 应立即联系当值调度员将变压器停运;  变压器在各种超额定电流方式下运行时, 若顶层油温超过 105℃应立即降低负荷。  
变压器内部明显异常音响,且有不均匀的爆裂声  在正常负荷和冷却条件下,变压器油温异常升高,并不断上升  变压器油枕喷油或从防爆门、压力释放阀喷油  变压器漏油  变压器发生着火情况  变压器轻瓦斯报警  
强迫油循环风冷方式的变压器,允许顶层油温一般不超过70℃,最高不得超过80℃  油浸自然循环自冷/风冷方式的变压器,其顶层油温一般不宜经常超过85℃,最高不允许超过95℃  干式变压器运行中温度按一般不超过110℃、最高不得超过120℃  
变压器温度随环境温度升高而升高,可继续运行;  变压器温度升高不大,可降低负荷,加强冷却,以保证运行;  变压器内部有故障,应对变压器进行检查并安排停用。  
变压器正常负荷及冷却条件下,温度不断上升;  套管爆炸;  内部声音异常,且有爆破声;  变压器着火。  
冷却系统停用  绕组层间短路  严重过负荷运行  绕组匝间短路  
内部音响很大,有爆裂声  油枕或防爆管喷油  套管有严重的破损和放电现象  在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升  过负荷  
变压器过负荷  变压器内部故障  冷却装置运行不正常或发生故障  
变压器内部声音很大,不正常,有爆裂声  在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升  油枕或压力释放阀处喷油  变压器过负荷运行时  
认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运  变压器可继续运行,但应加强监视  降低负荷至允许运行温度的相应容量  降低负荷至允许运行温度的相应容量,同时加强监视  

热门试题

更多