你可能感兴趣的试题
变压器正常负载和冷却条件下,油温指示表计无异常时,而变压器顶层油温异常并不断上升 呼吸器中吸湿剂变色超过1/2 变压器声响明显增大,内部有爆裂声
变压器声响明显增大, 很不正常, 内部有爆裂声 严重漏油或喷油, 使油面下降到低于油位计的指示限度 套管有严重的破损和放电现象 变压器冒烟着火 变压器在正常负荷及冷却条件下, 变压器温度超过 85℃并不断上升, 且检查证明温度指示正确, 则认为内部故障时 F、 防爆管向外喷油 防爆管向外喷油
严重过负荷 油枕或防爆管喷油 漏油致使油面下降,低于油位指示计的指示限度 在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升
检查变压器的负载和冷却介质的温度, 并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 核对测温装置动作是否正确; 检查变压器冷却装置, 若温度升高的原因是由于冷却系统的故障, 且在运行中无法修理时, 应报告当值调度员, 将变压器停运并报告领导; 在正常负载和冷却条件下, 变压器温度不正常并不断上升, 且经检查确认温度指示正确, 则认为变压器已发生内部故障, 应立即联系当值调度员将变压器停运; 变压器在各种超额定电流方式下运行时, 若顶层油温超过 105℃应立即降低负荷。
变压器内部明显异常音响,且有不均匀的爆裂声 在正常负荷和冷却条件下,变压器油温异常升高,并不断上升 变压器油枕喷油或从防爆门、压力释放阀喷油 变压器漏油 变压器发生着火情况 变压器轻瓦斯报警
强迫油循环风冷方式的变压器,允许顶层油温一般不超过70℃,最高不得超过80℃ 油浸自然循环自冷/风冷方式的变压器,其顶层油温一般不宜经常超过85℃,最高不允许超过95℃ 干式变压器运行中温度按一般不超过110℃、最高不得超过120℃
变压器温度随环境温度升高而升高,可继续运行; 变压器温度升高不大,可降低负荷,加强冷却,以保证运行; 变压器内部有故障,应对变压器进行检查并安排停用。
变压器正常负荷及冷却条件下,温度不断上升; 套管爆炸; 内部声音异常,且有爆破声; 变压器着火。
冷却系统停用 绕组层间短路 严重过负荷运行 绕组匝间短路
内部音响很大,有爆裂声 油枕或防爆管喷油 套管有严重的破损和放电现象 在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升 过负荷
变压器过负荷 变压器内部故障 冷却装置运行不正常或发生故障
变压器内部声音很大,不正常,有爆裂声 在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升 油枕或压力释放阀处喷油 变压器过负荷运行时
认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运 变压器可继续运行,但应加强监视 降低负荷至允许运行温度的相应容量 降低负荷至允许运行温度的相应容量,同时加强监视