首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
穿墙套管工频耐压按出厂试验值的( )%,时间60s进行,试验未通过立即 进行A类检修,更换套管
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《上》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
就是利用工频电源和升压设备产生工频__对被试品进行耐压试验
直流耐压试验
工频耐压试验
冲击耐压试验
500330kV及以下穿墙套管出厂验收必要时可对外观出厂试验中的 局部放电等关键项目进行旁站见证验收
工频耐压
直流电阻
回路电阻
泄露电流
变电验收管理规定第13分册穿墙套管验收细则500330kV及以下 穿墙套管出厂验收必要时可对外观出厂
__10kV互感器的交流耐压试验是指对外壳的工频交流耐压试验
线圈
次级线圈
瓷套管
线圈连同套管一起
10kV纯瓷套管出厂和交接大修工频耐压试验标准是
42kV、1min
22kV、1min
10kV、1min
2kV、1min
穿墙套管出厂试验验收时是指应对抽头进行60s工频耐受电压试验
抽头绝缘试验
抽头耐压试验
抽头冲击试验
抽头工频耐压试验
变电验收管理规定第13分册穿墙套管验收细则穿墙套管出厂试验验 收时油脂覆膜型的套管绝缘在1.05Um
电力变压器35kV侧出厂时的工频耐压值应为85kV大修后应为72kV试验时间均为1min
竣工预验收应核查穿墙套管交接试验报告必要时对试验进行旁站 见证
直流耐压
局部放电
交流耐压
绝缘电阻
断路器设备交流耐压试验对于35kV-500kVSF6断路器以下说法正 确的是
在SF6气压为额定值时进行,试验电压按出厂试验电压的80%,试验时间为60s
110kV以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验
罐式断路器应进行合闸对地和断口间耐压试验
500kV定开距瓷柱式断路器应进行合闸对地和断口间耐压试验
穿墙套管出厂验收内容包括穿墙套管
工艺;
制定方案;
出厂试验过程;
结果
套管交流耐压试验的试验电压值为出厂值的85%
规程规定及消弧线圈套管均可随母线或设备一起进行交流耐压试验
穿墙套管
断路器套管
变压器套管
电抗器套管
就是利用工频电源和升压设备产生工频__对被试品进行耐压试验
直流耐压试验
冲击耐压试验
工频耐压试验
电力变压器诊断性试验中的外施工频耐压耐受电压为出厂试验值的时间为60s
0.7
0.75
0.8
0.9
穿墙套管应核查穿墙套管交接试验报告必要时对交流耐压试验进行旁站 见证.
出厂验收
厂内验收
到货验收
竣工(预)验收
配电变压器大修时如果需要更换套管必须事先对套管进行工频耐压试验
500kV及以上电压等级并联电抗器的中性点电抗器应进行短时感应 耐压试验ACSD
交流耐压
工频耐压
出厂试验
交接试验
按照±800kV__直流设备交接试验规定__直流穿墙套管应进行直 流耐压试验试验电压为出厂试验电压的
0.6
0.7
0.8
0.5
穿墙套管验交接试验验收要保证所有试验项目齐全合格并与无明显 差异
初始值
整定值
要求值
出厂试验数值
热门试题
更多
下列日志类型记录无法删除
穿墙套管施工过程中说法错误的是
玻璃绝缘子用于沿海盐湖水泥厂和冶炼厂等特殊区域时应涂覆 涂料
通常情况下变压器油的密度为g/cm3
管型母线悬空最大跨距不大于米
长期停用或新领用的电动工具应用的绝缘电阻表测量其绝缘电阻
真空断路器真空灭弧室的电磨损值超过标准mm时应更换
穿墙套管一次引线安装时不得采用对接过渡线夹
金属氧化物避雷器最大运行相电压的峰值与其直流参考电压或工频参考电 压峰值之比
母线绝缘子精益化评价细则中规定母线导线或无断股散股及腐 蚀现象否则发现一处扣0.5分
搬运并联电容器时直接搬瓷套使法兰焊接脱银出现裂缝则最易导致电 容器投入运行后发生
备用的电流互感器的二次绕组端子应
电流互感器末屏接地引出线应在内就地接地或引至在线监测装置箱 内接地末屏接地线不应采用编织软铜线末屏接地线的截面积强度均应符合 相关标准
在做试验和定期维护时必须对真空泡进行真空度测试
隔离开关设备支架安装后的要求:设备支架安装后标高偏差≤mm
母线及绝缘子检修细则中软母线及引下线绝缘包封作业关键工艺质量控制 要求热缩管的收缩前内径应标称收缩前内径长度应不小于标称长度的9 5%收缩后内径应大于标称收缩后内径
互感器进行安装时密封检查合格后方可对互感器充SF6气体至额定压力 静置h后进行SF6气体微水测量气体密度表继电器必须经校验合格
站用交流不间断电源装置交流主输入交流旁路输入及不间断电源输出均应 有直流输入应装设逆止二极管
作业人员应具备必要的学会紧急救护法特别要学会触电急救
接地体宜采用
按照国家电网公司变电管理评价细则要求对于母线说法错误的是
电容式套管结构部件中是将变压器绕组引线连接到外部电力线路用 其结构与额定电流的大小有关
变电检修管理规定第14分册电力电缆检修细则35kV及以下电力电缆 本体检修整体更换时工艺质量控制方面应注意无挡板的电缆盘如盘边高出电 缆面5㎝允许滚动如地面松软或不平时则须衬垫硬板或槽钢铺平后再滚 动防止电缆受到损伤
110千伏及以上同一电压等级设备全停检修属于
瓷绝缘穿墙套管整体更换安装在同一平面或垂直面上的穿墙套管的顶面 应位于同一平面上其中心线位置应符合
法兰或其他紧固件密封试验充以相对压力为0.15MPa±0.01MPa的空气或任 何适宜的气体并维持15min或充以相对压力为0.1MPa±0.01MPa的油维持h
电力电缆进行试验时外护套电阻与被测电缆长度km的乘积小于时 应检查是否破损进水
悬式绝缘子一般用销固定
n个相同电阻串联时求总电阻的最简公式是
电容器充电后移去直流电源把电流表接到电容器两端则指针
热门题库
更多
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识