压力表安装在报警阀上便于观测的位置 按照标准图集或者生产厂家提供的安装图样进行报警阀阀体及其附属管路的安装 充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于15mm 水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门 水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m
水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa 应设在有人值班的地点附近 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m 应设在发电机房
预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、手动紧急启动站 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀、手动紧急启动站
报警阀组设置在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度1.2m 水力警铃的工作压力不应低于0.05MPa 水力警铃未设置在有人值班的地点,设置在公共通道的外墙上 水力警铃与报警阀连接的管道,其管径为25mm,总长度为15m
报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m 设置报警阀组的部位应设有排水设施 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa 水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不大于25m
应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上 工作压力不应小于0.05MPa 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm 距水力警铃3m处警铃声强不应小于70dB 与报警阀连接的管道总长不宜大于30m
报警阀组宜设置在安全及易于操作的地点,距地面的高度宜为1.3-1.5m 水力警铃应设置在水泵房内,方便检查与消防水泵的联动 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于10m
应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上 应安装检修、测试用的阀门 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm 安装后的水力警铃启动时,警铃声压级应不小于70dB 与报警阀连接的管道总长不宜大于70m
湿式报警阀、水力警铃、压力开关、信号蝶阀、延时器 湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、电磁阀、延时器 湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、延时器 湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗
串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数可不计入湿式阀组控制的喷头总数 水力警铃与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m 水力警铃工作压力不应小于0.1MPa 连接报警阀进出口的控制阀必须采用信号阀
每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于50m 水幕系统应设置独立的报警阀组或感温雨淋阀 对于湿式系统、预作用系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只 控制阀应保持在常闭位置,保证系统时刻处于警戒状态 水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm