当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

选择漏电保护器要考虑哪些条件?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电磁式漏电保护器  电子式漏电保护器  电压动作型漏电保护器  电容式漏电保护器  
漏电保护器作为直接接触防护中基本保护措施的首选保护  在间接接触防护中,TT系统的电气线路或电气设备优先考虑装设漏电保护器作为防电击的保护措施  在间接接触防护中,与电网的系统接地型式配合,采用自动切断电源的漏电保护器  为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围,漏电保护器一般分两级保护  
额定电流  过载电流  正常泄漏电流  
应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值  选用的剩余电流保护器的额定剩余动作电流值一般应不小于电气线路和设备正常最大漏电流值的2倍  选用的剩余电流保护器的额定剩余动作电流值一般应小于电气线路正常最小泄漏电流值  选用的剩余电流保护器的额定剩余动作电流值一般应大于设备正常最小泄漏电流值  
电磁式漏电保护器  冲击电压不动作型漏电保护器  特殊防护条件漏电保护器  电子式漏电保护器  
漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装;漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器;漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。  安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接人漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。  在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。  安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。  
电磁式漏电保护器  冲击电压不动作型漏电保护器  特殊防护条件漏电保护器  电子式漏电保护器  
额定电流  过载电流  正常泄漏电流  线路的适中电流  
漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 15mA  漏电保护器的额定漏电动作时间不应大于 0.1s  漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 30mA  
一般末级漏电保护器额定漏电动作电流不应大于40mA  干燥的场所中,漏电保护器要选用防溅型的产品  额定漏电动作时间不应大于0.2s  末级漏电保护器必须装配在开关箱内  潮湿,有腐蚀性介质的场所中,额定漏电动作电流不应大于15mA  
要有熔断器作漏电保护  要装可靠接地线  要装漏电保护器  要装可靠接地线,还要有漏电保护器  
对在线运行的漏电保护器要至少每60天检查一次  检查时,应检查漏电保护器的漏电脱扣功能是否完好  检查时,应检查外壳是否有破损,接线端子有无发热、松动情况  检查时,应检查漏电保护器的密封和清洁状况是否良好  

热门试题

更多