消防泵控制箱、柜应控制消防泵启动 应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵 当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应仅作为报警信号 应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘 水流指示器的动作信号应反馈至消防联动控制器
消火栓按钮可以启动消火栓系统 消火栓按钮仅为发出报警信号的装置 消火栓按钮必须和感温探测器共同作为启动消防泵的信号 消火栓按钮必须和感烟探测器共同作为启动消防泵的信号
水泵出水干管上设置的压力开关的动作信号。 高位消防水箱出水管上的流量开关动作信号。 手动按下消火栓箱内的消火栓按钮。 把消火栓泵控制柜打在手动状态,手动按下消火栓泵控制柜上的启动按钮。 利用机械应急操作装置。
直接启动消火栓泵,并接收其反馈信号 向消防控制中心发出报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,显示其地址信息,并由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动 向消防控制中心发出报警信号,显示其地址信息,并直接启动消火栓泵 启动消防事故报警广播
消火栓按钮 报警阀压力开关 高位消防水箱出水管上设置的流量开关 一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮 消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关
消火栓按钮动作信号 消火栓系统出水干管低压压力开关动作信号 高位消防水箱出水管流量开关动作信号 报警阀压力开关动作信号
同一报警区域的两个感烟探测器发出报警信号,联动启动消防水泵 同一报警区域的两个感烟探测器发出报警信号,联动启动电磁阀 供水侧和控制腔的压力应平衡 快速排气阀前设手动控制阀
向消防控制室报警 控制消防水泵的启、 停 启动火灾应急广播, 发出报警信号 直接启动消防水泵, 同时将信号反馈到消防控制中心
水流指示器,应 湿式报警阀压力开关,应 水流指示器,不应 湿式报警阀压力开关,不应
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵, 应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。 当建筑物内设有火灾自动报警系统时,应由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消火栓泵 当建筑物内设有火灾自动报警系统时,应由消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号作为联动与触发信号,自动启动消火栓泵
出水干管的低压压力开关 高位消防水箱出水管上的流量开关 设有报警阀组的压力开关 同一报警区域内的消火栓按钮与火灾探测器的报警信号
联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷琳消防泵, 联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响; 手动控制方式, 将喷淋消防泵控制箱(柜) 的启动、 停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘, 直接手动控制喷淋消防泵的启动、 停止; 水流指示器、 信号阀、 压力开关、 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。 联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷琳消防泵, 联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
使消火栓按钮动作,消火栓按钮启动确认灯点亮并保持,消防联动控制器发出声、光报警信号 使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动
压力开关动作后,水泵2min内启动。 感烟探测器发出报警信号后,水泵2min内启动 感温探测器发出报警信号后,水泵2min内启 机械应急启动5min内启动
设有消防给水系统的建筑物,其各层(包括无可燃物的设备层)均应设置消火栓 室内消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位 冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内 消火栓按钮可作为发生警报信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等
打开消火栓箱门后,按下消火栓箱内的按钮可以向消防控制中心报警,并由该按钮直接启动消火栓泵 打开消火栓的放水阀门后,设在高位水箱出水管上的流量开关和设在消防水泵出水干管上的压力开关或报警阀压力开关等开关信号应能直接启动消防水泵 在供水初期,由于消火栓泵的启动需要一定的时间,其初期供水由高位消防水箱来供给 对于消火栓泵的启动,还可由消防现场、消防控制中心控制