你可能感兴趣的试题
5%~10% 10%~20% 20%~30% 40%~50%
断路器的断流容量不够, 切不断电弧 脱扣弹簧老化或螺杆松动造成压力不足, 或触头表面粗糙, 导致合闸后接触不良, 分闸时电弧不能及时被切断, 使油箱内产生过多的气体 油质不洁含有杂质, 长期运行老化或受潮, 分闸时引起了内部闪络 发现油温过高时应采取措施, 取出油样进行化验 切断故障电流之后, 应检查触头是否有烧损现象
5~10% 10~20% 20~30% 40~50%
正确选用断路器,其遮断容量应大于系统的短路容量; 在箱盖上安装排气孔; 加强巡视检修,发现油面位置偏低,及时加油,定期进行预防性试验,油质老化时及时更换; 正确选择和安装,油断路器应设在耐火建筑物内。
断路器误动作 断路器温升过高 断路器不能分断 断路器不能闭合
瓷套管污秽严重或有杂物 瓷套管有裂纹或绝缘不良 SF6气体压力达到报警值 油断路器油箱内油面过高
严重漏油,造成油面低下而看不到油位 断路器内发生放电声响 断路器支持绝缘子断裂或套管有严重裂纹 断路器的导杆连接处过热变色 断路器瓷绝缘表面严重放电