建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用级防火门。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃性墙体  墙壁上的检查门应采用丙级防火门  高度不超过100m的高层建筑,应每隔2—3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃性墙体作防火分隔  建筑高度超过100m的建筑物,应每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃性墙体作防火分隔  与房间、吊顶、走道等相连通的孔洞,应用不燃材料或防火封堵材料严密填实
  
井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃性墙体  墙壁上的检查门应采用丙级防火门  高度不超过100m的高层建筑,应每隔2—3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃性墙体作防火分隔  建筑高度超过100m的建筑物,应每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃性墙体作防火分隔  与房间、吊顶、走道等相连通的孔洞,应用不燃材料或防火封堵材料严密填实  
井壁应为耐火极限不低于1、00h的不燃烧体  管道井、电缆井应分别独立设置  每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔  井壁上的检查门应采用丙级防火门  管道井、电缆井与商场相连通的孔洞,其空隙应采用不燃材料填塞密实  
耐火极限不低于 0.25h 的不燃烧体  耐火极限不低于 1h 的难燃烧体  耐火极限不低于 0.5h 的不燃烧体  耐火极限不低于 0.5h 难燃烧体  
耐火极限不低于 0.25h 的非燃烧体  耐火极限不低于 1h 的难燃烧体  耐火极限不低于 0.5h 的非燃烧体  耐火极限不低于 0.5h 难燃烧体  
井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体,管道井、电缆井应分别独立设置  每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔  井壁上的检查门应采用丙级防火门  管道井、电缆井与商场相连通的孔洞,其空隙应采用不燃材料填塞密实  
不燃材料  难燃材料  不低于楼板耐火极限的不燃材料  不低于楼板耐火等级的难燃材料  
电梯井应独立设置,井内严禁敷设燃气管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等  电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于0.50h的不燃性构件  电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的难燃性材料或防火封堵材料封堵  
井壁应为耐火极限不低于1、00h的不燃烧体  管道井、电缆井应分别独立设置  每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔  井壁上的检查门应采用丙级防火门  管道井、电缆井与商场相连通的孔洞,其空隙应采用不燃材料填塞密实  
井壁应为耐火极限不低于 1. 00h 的不燃烧体  管道井、 电缆井应分别独立设置  每隔 2~3 层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔  井壁上的检查门应采用丙级防火门  管道井、 电缆井与房间、 走道相连通的孔洞, 其空隙应采用不燃烧材料填塞密实  
耐火极限不低于0.25h的非燃烧体  耐火极限不低于1h的难燃烧体  耐火极限不低于0.5h的非燃烧体  耐火极限不低于0.5h难燃烧体  