当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当雨淋报警阀组自动滴水阀漏水时,可以采取的处理措施是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

系统侧管道中余水未排净  雨淋报警阀密封橡胶件老化  雨淋报警阀组快速复位阀关闭  雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物  
系统侧管道中余水未排净  雨淋报警阀密封橡胶件老化  误将试警铃阀常开  雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物  
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止  湿式报警阀开启后报警管路不排水  湿式报警阀组漏水  湿式报警阀阀后压力显示无压力  
系统侧管道中余水未排净  雨淋报警阀密封橡胶件老化  雨淋报警阀组快速复位阀关闭  雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物  
可采用火灾自动报警系统自动控制开启雨淋报警阀组  应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组  应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组  应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组  
保护现场发生火灾,只能由火灾探测器发现火灾后,自动打开雨淋报警阀组  保护现场发生火灾,只能由闭式喷头连接的传动管动作,自动打开雨淋报警阀组。  保护现场发生火灾,可以由闭式喷头连接的传动管动作或火灾探测器动作,自动打开雨淋报警阀组  可以手动打开雨淋报警阀组,使系统动作。  当系统的火灾探测器发现火灾后,自动打开雨淋报警阀组,同时发出火灾报警信号给报警控制器  
压力开关  火灾自动报警系统  开式喷头  传动管  试水阀  
自动滴水阀漏水, 产品存在质量问题  复位装置不能复位, 水质过脏, 有细小杂质进入复位装置密封面  长期无故报警, 误将试验管路控制阀常闭  系统测试不报警, 水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、 未配置铃锤或者铃锤卡死  雨淋报警阀不能进入伺应状态, 复位装置存在问题  
产品存在质量问题  水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面  未按照安装图纸进行安装调试  安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽  雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封
  
可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组  应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组  应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组  应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组  
系统侧管道中余水未排净  雨淋报警阀密封橡胶件老化  雨淋报警阀组快速复位阀关闭  雨淋振警阀阀瓣密封处有杂物  
产品存在质量问题  消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器  未按照安装图纸进行安装调试  安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽  雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封  
关紧排水阀门   开启报警管路控制阀  开启放水控制阀   重新复位  
平时试验后,系统侧余水未完全排尽  雨淋报警阀密封垫老化  雨淋报警阀密封处有杂物  自动滴水阀损坏  
关紧排水阀门  开启报警管路控制阀  开启放水控制阀  重新复位  
检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式, 具有自动、 手动启动控制方式  传动管控制的雨淋报警阀组, 传动管泄压后, 查看消防水泵、 报警阀联动启动情况, 动作准确及时  报警阀组动作后, 检查消防控制设备, 电磁阀、 消防水泵与压力开关反馈信号准确  并联设置多台雨淋报警阀组的, 报警信号发出后, 检查其报警阀组及其组件联动情况, 联动控制逻辑关系符合消防设计要求  
产品存在质量问题  安装调试或者平时定期试验、 实施灭火后, 没有将系统侧管内的余水排尽  雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、 不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封  雨淋阀开启后未及时复位  

热门试题

更多