专变采集终端具有那些控制功能?
查看本题答案
包含此试题的试卷
供电公司招聘考试《供电服务培训题库修编工具(装表接电及计量校验)二》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
具备预付费控制及管理功能的是
主站;
专变采集终端;
集中抄表终端;
电表。
根据电力用户用电信息采集系统技术规范第一部分专变采集终端技 术规范Q/GDW1374.1-2013专
专变采集终端具有预付费管理功能
关于专变采集终端功能的描述错误的是
具有电压、电流、功率等交流模拟量采集功能
能采集开关位置等遥信信息
可以对电力用户进行远程负荷控制
具有过流保护跳闸功能
专变采集终端和集中器均能实现预付费控制保电/剔除远方控制等功能
专变采集终端具有那些控制功能
功率定值控制
电量定值控制
保电/剔除
远方控制
FKGA43为带交采有控制功能的中型壁挂式专变采集终端
交流模拟量采集是专变采集终端必备功能
带控制功能的专变采集终端如230M专变采集终端工作参数的设置除部分通信数外功能调试必须采用由主站运行
电力用户用电信息采集系统技术规范第一部分专变采集终端技术规范 Q/GDW1374.1-2013规定专
根据电力用户用电信息采集系统技术规范第一部分专变采集终端技 术规范Q/GDW1374.1-2013专
电力用户用电信息采集系统技术规范第一部分专变采集终端技术规 范Q/GDW1374.1-2013规定终
专变采集终端必须具备的控制功能是
功率定值闭环控制;
预付费控制;
保电/剔除;
交流模拟量采集;
遥控。
关于专变采集终端的控制类型的说法下面正确的是
专变采集终端的控制类型含功率定值开环控制
电能量定值闭环控制
告警、保电和剔除功能
远方控制
专变采集终端数据采集功能包含哪些数据项目
根据电力用户用电信息采集系统技术规范第一部分专变采集终端技 术规范Q/GDW1374.1-2013专
下列功能是专变采集终端必备的功能的是
交流模拟量采集
功率控制参数设置和查询
事件记录
中继转发
电力用户用电信息采集系统技术规范第一部分专变采集终端技术规 范Q/GDW1374.1-2013规定专
功率定值闭环控制
遥控
预付费控制
保电/剔除
电力用户用电信息采集系统技术规范第一部分专变采集终端技术规 范Q/GDW1374.1-2013规定是
电能表数据采集
交流模拟量采集
电能质量数据统计
功率控制参数的查询
根据电能信息采集与监控规定专变采集终端具有的控制功能有
功率定值控制
电量定值控制
保电/剔除
远方控制
热门试题
更多
专变采集终端在进行高温试验时升至规定的最高温度保温然 后通电0.5h功能和性能应正常
现场检查某单相用户电能表显示错误代码Err-08该代码代表故 障
在三相负载平衡的情况下某三相三线有功电能表W相电流未加此时功率 因数为0.5L则电能表
某电力用户单相电能表经校验走慢5%抄见用电量为19000kWh试问应向该 用户追补kWh用电量
验收不合格的电能计量装置应由验收人员出具待整改后再行验收
II型集中器抄表数量应不少于只
按照Q/GDW11008—2013低压计量箱技术规范规定进行绝缘电阻试验在 计量箱内相间相与外壳间相与地间施加V电压绝缘电阻应不大于 1000Ω/V
电能计量装置中电压互感器二次回路压降应不大于其额定二次电压的
三相三线带TVTA电能计量装置电压abc电流IaIcC相TV二次极 性反计算此种情况下有功功率表达式
连接互感器二次端子与测试仪器之间的导线应是专用
多表位计量箱有进线室出线室组成
供电企业应当按国家批准的电价依据的记录计算电费按期向用 户收取或通知用户按期交纳电费
接入非中性点绝缘系统的电能计量装置应采用电能表
简易型采集器直接转发集中器与电能表间的
根据JJG596—2012电子式交流电能表检定规程规定交流电压试验时 II类防护的电子式电能表在工作中不相连的线路之间还应施加kV的电 压
RS485是用于通信的接口标准由RS232RS422发展而来属于物 理层的协议标准
电能表现场检验时电压对额定电压的偏差不应超过
计量屏柜箱内接线按照原则配备试验接线盒电能表专用夹具 等
技术资料验收时应有电流电压互感器实际二次及电压互感器二 次回路压降的检测报告
根据JJG596—2012电子式交流电能表检定规程要求0.2S级有功电能 表的检定周期一般不超过
电能表的验收资料包括电能表及安装使用说明书授权电能计 量技术机构的检定证书
地市供电公司营销部县供电公司营销部负责计量用低压电流互感器的仓储 安装维护和更换
根据Q/GDW10375.1—2019用电信息采集系统型式规范第1部分专变采集 终端规定Ⅰ型专变采集终端的液晶显示应为240*128点阵可视窗口尺寸不 小于mm
规范报废处理消除外流隐患任务目标是年实现报废管理制度健全 实现报废资产规范处置
目前专变采集终端和智能电能表之间大多采用RS485接口进行串行通信 实现抄表
RS485通信是可以实现1对的方式需要对电能表的通信地址进行 地址定位
根据GB50063—2017电力装置电测量仪表装置设计规范规定经电阻或 消弧线圈等接地的非有效接地系统电能计量装置宜采用接线方式
根据Q/GDW10355—2020单相智能电能表型式规范规定单相智能电能表 铭牌上有证书和制造标准的标识
根据DL/T1664—2016电能计量装置现场检验规程规定压降测试仪对 被测试回路带来的负荷最大不超过
根据Q/GDW10827—2020三相智能电能表技术规范要求直接接入式三 相智能电能表的标准参比电压是V