你可能感兴趣的试题
柴油发电机房 油浸电力变压器室 医院病房 甲类的生产车间 乙类的生产车间
人防工程内不应设置__锅炉房 人防工程内不宜设置哺乳室、幼儿园等 商场的营业厅、医院的病房等宜布置在地下一层 人防工程平时使用层数不宜超过三层,且使用层的地面与室外地坪的高差不宜超过10m
人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料 人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所 医院病房不应设置在地下一层及以下层 当医院病房设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m
一般来说,人防工程每个防火分区的允许最大建筑面积,除另有规定外,不应大于500平方米 人防工程内的丁类库房防火分区最大允许建筑面积为500平方米,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统时,可为1000平方米 人防工程内的商业营业厅、展览厅等,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统时,防火分区最大允许建筑面积不应大于2000平方米 人防工程内的电影院、礼堂,其防火分区允许最大建筑面积不应大于1000平方米,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加
员工宿舍设置在该人防工程内时,应设置在地下一层,并应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯应独立设置 地下二层的商业营业厅防火分区最大建筑面积不应大于2000㎡ 网吧设置在该人防工程的地下二层时,一个防火分区的建筑面积不应大于1000㎡ 地下三层设置的汽车库,一个防火分区的建筑面积不应大于4000㎡
柴油发电机房 油浸电力变压器室 医院病房 甲类的生产车间 乙类的生产车间
柴油发电机房 油浸电力变压器室 医院病房 甲、乙类的生产车间 甲、乙类的物品库房
室外消火栓的间距不应超过120m 室外消火栓的保护半径不应超过150m 人防工程室外消火栓距人防工程出入口不宜小于5m 室外消火栓应设置在便于消防车使用的地点
柴油发电机房 油浸电力变压器室 医院病房 托儿所 网吧
1, 15 0.5,10 1,10 0.5, 15
人防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘代替 人防工程内的旅馆不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用 人防工程内每个防烟分区的建筑面积不宜大于500㎡,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,防烟火分区的最大允许建筑面积不应大于1000㎡ 人防工程内的消防控制室,应采用耐火极限不低于2.Oh的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,墙上应设置常闭的甲级防火门 人防工程的耐火等级不应低于二级