你可能感兴趣的试题
管网安装完毕后,要对其进行强度试验、冲洗和严密性试验 强度试验和严密性试验宜用空气进行 室内部分的冲洗应按配水干管、配水管Z和配水支管的顺序进行 管网冲洗在试压合格后分段进行,冲洗 顺序为先室外后室内,先地上后地下 系统试压前,要拆除所有临时盲板
对给水管道 对排水管道 先按分区,分段 对中水管道
1.5,1.5 0.6,0.6 1.5,0.6 0.6,1.5
管网试压应在冲洗合格后进行 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道 管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致 临时专用排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%
管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内:先地下,后地上 室内部分的冲洗应按水平管.供水干管和立管的顺序进行 为保证试压结果的可靠性,系统所有的设备.仪表.阀门及附件均应参加试压试验 冲洗管道直径大子DN100时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,特殊情况下,可使用海水
⑴⑵⑺⑹⑷⑶⑸⑻ ⑴⑺⑵⑶⑹⑻⑷⑸ ⑴⑶⑷⑸⑺⑹⑵⑻ ⑴⑹⑵⑷⑶⑺⑻⑸
管网安装完毕后,对管道先后进行冲洗、强度试验和严密性试验 系统试压完成后,及时拆除所有临时盲板及试验用的管道 系统试压过程出现泄漏时,停止试压,静置30min后,重新再试 气压严密性的试验压力为系统工作压力,稳压24h无泄漏
管道安装前应分段进行清洗 管道穿越楼板处应使用套管,套管的长度应高出楼地面20mm 管道冲洗合格后,管道应进行压力试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍 压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫