你可能感兴趣的试题
承受内压钢管及有色金属管试验压力设计压力的1.15倍 真空管道的试验压力应为0.6MPa 管道的设计压力大于1.6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验 试验前,必须用压力为0.2MPa的空气进行预试验 试验时,严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度
管道的压力试验应在无损检测前进行 通球试验的球径不小于排水管径的2/3 高层建筑管道施工结束后应立即进行调整试验 室内埋地排水管道投用前必须做灌水试验
承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.25倍 真空管道的试验压力应为0.2Mpa 管道的设计压力大于0.6Mpa时,必须有设计文件规定,方可用气体进行压力试验 试验前,必须用压力为0.5Mpa的空气进行预实验 试验时,严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度
管道的压力试验应在无损检测前进行 通球试验的球径不小于排水管径的2/3 高层建筑管道施工结束后应立即进行整体试验 室内埋地排水管道投用前必须做灌水试验
压力试验宜采用液压试验并应编制专项方案,当需要进行气压试验时应由监理批准。 高层、超高层建筑管道应直接按系统进行整体试验。 室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做通水试验。 室外排水管网按排水检査井分段试验
根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验 对 GC1 级管道,经设计和建设单位同意,可在试车时用管道输送的流体进行压力试验 管道气压试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的 1.1 倍 压力试验是以液体或气体为介质,以检验管道强度和严密性的试验
承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.25倍 真空管道的试验压力应为0.2MPa 管道的设计压力大于0.6MPa时,必须有设计文件规定,方可用气体进行压力试验 试验前,必须用压力为0.5MPa的空气进行预试验 试验时,严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度
管道的压力试验应在无损检测前进行 通球试验的球径不小于排水管径的2/3 高层建筑管道施工结束后应立即进行整体试验 室内埋地排水管道投用前必须做灌水试验
承受内压钢管及有色金属管试验压力设计压力的1.15倍 真空管道的试验压力应为0.6MPa 管道的设计压力大于1.6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验 试验前,必须用压力为0.2MPa的空气进行预试验 试验时,严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度
试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸基本完成 焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热 试验用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于0.5级 符合压力试验要求的液体已经备齐 按试验的要求,管道已经加固
管道安装完毕,热处理和无损检测合格前,进行压力试验 压力试验应以液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。 脆性材料必须使用气体进行试验 试验结束后及时拆除安全阀 压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件