当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对某建筑内设置的防火卷帘进行检查,其中一扇防火卷帘型号为 GFJ-300300-F2-CZ-D-80,关于该防火卷帘的说法,错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

商场的中庭部位设置了宽度为35m防火卷帘  防火分区之间采用防火卷帘分隔,防火卷帘的耐火极限为2.5h  防火卷帘有靠自重自动关闭的功能  防火卷帘具有防烟性能  
某防火分隔部位的宽度为28m,防火卷帘的宽度为10m  某防火分隔部位的宽度为68m,防火卷帘的宽度为21m  某厂房内有明火和高温的部位防火隔墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为2.00h  某住宅建筑内的机动车库防火隔墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为1.5h  某服装厂房防火墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为3.00h  
中庭上下连通的一、二、三层,建筑面积叠加后大于规范规定,每层连通部位总宽度为96m,均采用耐火极限为3.00h的垂直卷特级防火卷帘分隔  中庭上下联通的四.五层,建筑面积叠加后大于规范规定,每层连通部位均采用耐火隔热性和耐火完整性不低于1.00h的防火玻璃墙分隔  某自动扶梯处上下连通一.二层,建筑面积叠加大于规范规定,在二层连通部位全部采用耐火极限为3.00h的垂直卷特级防火卷帘分隔  四层防火分区之间采用耐火完整性为3.00h的无机纤维复合防火卷帘进行分隔,宽度满足要求  五层防火分区之间采用耐火完整性为3.00h的钢制防火卷帘进行分隔,宽度满足要求  
应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器  应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落  
应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器  应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m 内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落  
耐火极限不小于3.00h  耐风压强度为240型  帘面数量为两个  帘面由无机纤维制造的特级防火卷帘  
防火卷帘的手动控制按钮盒,其底边离地高度为1.4m  用声级计在距卷帘表面的垂直距离3m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的平均噪声为85dB  拉动手动速放装置,测得操作臂力为60N  切断防火卷帘电源,加热温控释放装置,防火卷帘在温控释放装置动作后能自动下降至全闭  安装在疏散走道处的防火卷帘,当感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位降至1.8m处定位,当感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭  
中庭回廊设置自动喷水灭火系统  中庭内设置防烟系统  与中庭相连通的门采用甲级防火门  中庭与周围连通空间采用耐火极限为 3. 00h 防火卷帘分隔  
防火卷帘仅符合耐火完整性的要求,同时设置了自动喷水灭火系统进行保护,火灾延续时间与防火卷帘的耐火极限一致  防火卷帘启闭运行的平均噪声为80dB  防火卷帘的手动控制按钮底边距地面高度为1.4m  拉动防火卷帘的手动速放装置,防火卷帘依靠自重下降,操作力臂约为80N  双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差为50cm  
设置在防火墙部位的防火卷帘,其耐火极限为3.00h  非中庭郝位防火分隔的宽度为24m,其中防火卷帘的宽度为10m  非中庭部位防火分隔的宽度为75m,其中防火卷帘的宽度为15m  非中庭部位防火分隔的宽度为80m,其中防火卷帘的宽度为21m  
消防联动控制器编程错误  防火卷帘联动模块故障  防火卷帘限位设置不正确  防火卷帘控制器电源断电  
用于联动防火卷帘的专用感烟火灾探测器故障  防火卷帘控制器末接通电源  联动控制模块至防火卷帘控制器之间的线路开路  防火卷帘控制器损坏  
该门为木质防火门  该门为单扇防火门  该防火门耐火完整性的时间不小于1.00h  该防火门耐火隔热性的时间不小于0.50h  
手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升、下降和停止  防火卷帘电动启、闭的运行速度为8.5m/min  自重功能下降检查时,防火卷帘下降速度为5m/min  防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80dB  
手动操作防火卷帘控制器上的按钮, 可控制防火卷帘上升下降、 停止  防火卷帘电动启闭的运行速度为 8. 5m/min  自重下降功能检测时, 防火卷帘的下降速度为 5m/min  防火卷帘启闭运行的最大噪声为 80dB  
手动操作防火卷 帘控制器上的按钮, 可控制防火卷帘的上升, 下降和停止  防火卷帘电动启闭的运行速度为 8. 5m/min  自重功能下降检查时, 防火卷帘, 下降速度为 5m/min  防火卷帘启闭运行的最大噪声为 80db  
该防火卷帘的耐火极限为2.50h  该防火卷帘的洞口高度为400cm  该防火卷帘为特级钢质防火卷帘  该防火卷帘启闭方式为垂直卷  
该门为木质防火门  洞口宽度为2400mm  该防火门耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50h  门扇顺时针方向关闭  该门为甲级单扇防火门  
手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升,下降和停止  防火卷帘电动启、闭的运行速度为8.5m/min  自重功能下降检查时,防火卷帘,下降速度为5m/ min  防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80db  
除中庭外,某防火分隔部位的宽度为27m,防火卷帘的宽度为10m  除中庭外,某防火分隔部位的宽度为63m,防火卷帘的宽度为21m  某住宅建筑内的机动车库防火隔墙上设置的防火卷帘,其耐火极限为2.00h  某一级耐火等级的氢气站厂房,当采用防火墙划分防火分区有困难时,采用4.00h彭J防火卷帘进行划分并采用自动喷水系统进行保护  某钢材仓库设置了自动喷水灭火系统和自动报警系统,并采用耐火极限为4.00h的防火卷帘进行防火分区划分  

热门试题