当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

室外排水管道管径在600mm以上平口管子接口时,对口缝留( )mm。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

小区室外排水管道,不应优先采用埋地排水塑料管  建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件  当连续排水温度大于40°时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管  压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管  
平口和企口管子均采用12.5水泥砂浆抹带接口,抹带工作必须在八字枕基或包接头混凝土浇注完后进行  操作前应将管接口处进行局部处理,管径d≤500mm时,应刷去抹带部分管口浆皮  排水管道抹带接口操作中,如遇管端不平,应以最小缝隙为准  接口时不应往管缝内填塞碎石、碎砖,必要时应塞麻绳或在管内加垫托,待抹完后再取出  抹带时,禁止在管上站人、行走或坐在管上操作  
室外埋地排水管道一般沿道路平行于建筑物铺设  室外排水管道与建筑物的距离不小于3~5m  排水管道的埋设深度,要考虑防止重物压坏和冰冻,一般在管顶以上至少有0.5~0.7m的覆土厚度  排水管道在方向、管径、坡度及高程变化处,以及直线管段上,每隔30~50m地方均应设置污水检查井,以便定期检修和疏通  室外排水管道与建筑物的距离不小于5~7m  
管道下管时,应先稳好一根管子,然后立即套上一个预制钢筋混凝土套环  套环与管外壁间的环形间隙应均匀,套环和管子的接合面用水冲刷干净,将油麻填入套环中心,把和好的石棉灰用灰钎子自上而下填入套环缝内  敷设在地下水位以下且地基较差,可能产生不均匀沉陷地段的排水管,在用预制套环接口时,接口材料应采用沥青砂  采用套环接口的排水管道应先做接口处混凝土基础,后做接口  接口时,先检查管子的安装标高和中心位置是否符合设计要求,以及管道是否稳定,然后调节套环,使管子接口处于套环正中  
排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡  承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相同  管道埋设前必须做灌水试验和通水试验  排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍石油沥青漆  
同一管节允许有两条纵缝,管径大于或等于600mm,纵向焊缝的间距应大于300mm。  管道安装前,管节应逐根测量、编号,选用管径相差最小的管节组对对接。  对口时应使内壁齐平,错口允许偏差应为壁厚20%,且不大于2mm。  管节组对焊接时应先清根,再修口。  下管应先检查管节的内外防腐层,合格才可下管。  
管径为75mm的生活废水排水横管上的两个清扫口之间的距离为15m  排出管的管顶比室外接户管的管顶高出0.5m,连接处的水流偏角为60°  室内排水沟的水通过管道直接排入室外排水管道中  穿越楼层的立管设套管,远离地下室外墙的立管与排水管转弯处未设支墩或其他固定措施  
下管前,应检查管道基础标高和中心线位置是否符合设计要求,基础混凝土强度达到设计强度的50%,且不小于5MPa时方可下管  校正时,管径d≥600mm的平口或承插接口管道应留8mm间隙  管径d<600mm时,应留有不小于5mm的对口间隙  待两个检查井间的管道全部下完,对管道的设置位置、标高进行检查,确实无误后,才进行管道接口处理  下管由两个检查井间的一端开始,管道应慢慢下落到基础上,防止下管绳索折断或突然冲击砸坏管基  

热门试题

更多